固结灌浆要点
缘分aaa
缘分aaa Lv.2
2022年09月19日 14:23:21
只看楼主

知识点:固结灌浆 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (1)固结灌浆应在回填灌浆7d后按环间分序、环内加密的原则进行。所有钻孔统一编号,注明施工次序。固结灌浆孔位偏不大于200mm,开孔角度误差不大于5°,孔径不宜小于38mm。 (2)对孔壁和裂缝冲洗,待冲洗回水澄清结束,社缝冲洗可采用压力水或风水联合冲洗,压力控制在灌浆压力80%以内,延续10min基本满足冲洗要求。 (3)灌浆前应选择有代表性的钻孔作压水试验,试验孔数占灌浆孔总数的5%左右,压力试验压力采用固结灌浆压力80%,压力试验吸水量稳定标准与帷幕灌浆压力相同。

知识点:固结灌浆

来源:网络,如有侵权,请联系删除


(1)固结灌浆应在回填灌浆7d后按环间分序、环内加密的原则进行。(4)应优先选用单孔灌浆方式,当吸水情况相近和排浆且允许时,可采用多孔并联灌浆方式,孔数不宜超过4个。当灌浆压力保持不变、吸浆士均匀减少或吸浆量不变,压力均匀上升时,灌浆应继续,不得停注,不得改变水灰比。

(5)固结灌浆水灰比可以为5:1,3:1,2:1,0.8:1,0.6:1,0.5:1(重量比)等级。当某一级水灰比浆液的灌入量己达到400L以上,而灌浆液压、吸浆量均无变化或改变不显著时,应该浓一级灌浆;当吸浆量大于30L/min时,可根据具体情况适当越级变浓;当改变浆液水灰比后,如灌浆压力突增或吸浆量突减,应立即查明原因进行处理:在设计压力下灌浆小于0.40L/min时,继续灌浆30min可结束;如意外发生停灌,灌浆点报废并补孔灌浆。

(6)固结灌浆质量检查一般可采用压水试验进行检查,并采用单点法进行。压水试验宜在固结灌浆结束3~7天后进行,检测孔数不宜少于灌浆孔总数的5%,孔段合格率在80%以上,不合格孔段的透水率值不超过设计值规定的50%,且不集中分布,灌浆质量可以认为合格。灌浆孔及检测孔结束,应排除钻孔内积水和污物,采用压力灌浆法或机械压浆法进行封孔,并将孔口抹平。