维修电工如果轻松查电路故障
绅士的酱肘子
2022年09月19日 09:22:44
只看楼主

在电力维修作业过程中,不可避免的会遇到电路故障,面对电路出现的突发性故障,及时有效的处理是每一个电力维修人员的责任,很多的电工师傅平时干活还可以,但是一遇到电路故障排查就懵圈了,甚至不知道如何下手,不知道该怎么样排查故障。其实电路故障的排查是有一定的方法的,按照方法一步步查找故障,你会发现,原来查故障是如此的简单。下面我们就以使用频率最高的:三相电动机正反转 限位开关控制的电路来分析故障查找方法。


三相电动机正反转 限位开关控制的电路:是一个由典型的正反转控制电路 限位开关保护 热继保护 自锁互锁等电路构成,使用广泛,原理简单。

假定故障:主交流接触器不吸合。我们参考以下电路图:

(电路图为简略电路,不足之处请见谅)

故障现象:主接触器不吸合或者吸合不上。

排查故障的方法和步骤如下:

一,排除电路元器件本身的机械故障。

1,交流接触器自身的故障:是否存在卡死,弹簧是否变形,触点接线端子是否生锈等等。

万用表测量接触器的线圈,看是否烧坏,重点测量辅助触点和主触点的动作情况,断电情况下测量常开点和常闭点,手动按下弹簧,看是否常开点闭合,常闭点断开。

2,万用表测量电路保险,停止按钮,启动按钮,判断元器件自身是否完好。

3,万用表测量热继电器线圈,看是否损坏,最重要测量热继电器的常开点和常闭点,看是否热继电器保护动作,才导致电路不通,接触器不吸合。

4,万用表测量行程开关SQ1,SQ2功能是否完好,是否存在卡死或者接触不良。

二,电气电路故障排查(在机械故障排查之后进行)。

电气电路故障排查用的最多的就是通过电压测量法和电阻测量法。下面以电阻测量法为例来说明分析过程,电压测量同理。

1,首先断电,将万用表打至蜂鸣档或者电阻档。

2,将万用表两根表针分别插在1号线和9号线,按下SB1(KM1)1-9导通,按下SB2(KM2),1-9导通,如果不导通,就证明线路存在故障。正转回路和反转回路原理相同,不导通就是有故障的回路。

假定正转KM1回路有故障:按下SB1(KM1)前提下,保持1号表针不动,另一根表针逐步测量7—5—3—2号线,缩小测量范围,直到万用表有阻值为止,同理可以分析反转回路。


三,电力控制电路多发性故障点:

1—行程开关故障。2—交流接触器自身故障。3—接触器自锁故障。4—接触器互锁故障。5-热继电器保护故障。6—电路保险。

以上电路图为简化图,复杂的电路图排查故障原理类似,说的不恰当的地方,还请师傅们及时斧正,感谢!欢迎关注,一起交流学习电气电工知识!


免费打赏

相关推荐

APP内打开