一个楼梯设计,请高手来支招!
江南9527
江南9527 Lv.8
2008年03月31日 12:23:58
只看楼主

这是一个不太规则的旋转楼梯,我想在中间休息平台下加柱,和休息平台板成简单的板柱结构请问该怎么计算?谁有更好的方案请指教!谢谢!

这是一个不太规则的旋转楼梯,我想在中间休息平台下加柱,和休息平台板成简单的板柱结构
请问该怎么计算?

谁有更好的方案请指教!
谢谢!

1206938082015.jpg

免费打赏
mrky010
2008年03月31日 15:48:49
2楼
个人认为可立三个梯柱,板式楼梯,休息平台悬挑;或者梁式楼梯,梁悬挑也可以
回复
wzplhlwt
2008年03月31日 17:46:22
3楼
设一个柱子就可以了
必要的位置设梁完全就可以实现
回复
wy736872729
2008年03月31日 19:36:35
4楼
设一个独柱,结构上就可以了。每条直跑都按简支考虑,但配够负筋罗;板厚要经得起柱冲切。再者,就是不设柱,按转角悬挑楼梯做也可以,板厚稍微厚一些;折梁抗扭型。
回复
zz448
2008年04月01日 10:35:29
5楼
在楼梯内转交处设一个柱子,两边做挑梁,或者肋梁。缓台和踏步板可以相互平衡并拉结柱子保持稳定,计算就按正常计算就可以了。或者象楼主在缓台中间设计一个柱子,可以设柱帽满足抗冲切。楼梯上下跑根部需要有可靠的连结,这样可以把缓台当扁梁来计算配够钢筋,可以看做一个铰,两跑楼梯也看做两个扁梁,通过缓台有相互拉结的作用,加上中间设的柱子托住缓台,结构受力模型上完全可以满足要求了,应该可以实现,。或者象2楼所说设三根柱子就可以不用这样费脑筋了!
回复
zz448
2008年04月01日 11:16:10
6楼
如果跨度大需要把缓台钢筋配够并设暗梁或加强板带,并且踏步板上下层钢筋需要拉接。但是图中楼梯跨度不是很大。个人认为象楼主在缓台中间设柱子,可以把踏步板中的上下层钢筋伸过柱子到缓台边。踏步板和缓台板(柱子靠踏步板一边的缓台板)按一跨板计算,另一边悬挑计算。在柱子上做一道梁(可以是暗梁)垂直踏步板走向,(长度)从缓台一边到另一边(柱子在中间两边可以平衡);另一跑的做法也相同。最后形成两个斜交叉梁在柱子上面缓台板下。因为两个跑能相互拉结,所以柱子不需要做的很大,正常做,加强一些就可以了。[[我同学做过一个类似的,踏步板加缓台板悬挑6米多,也是做的扁梁(200厚),而且没设柱子]]所以楼主尽管做吧,不用担心!
回复
yzh-006806
2008年04月02日 16:19:04
7楼
设一个独柱,我也认为结构上就可以了,但是好象有点影响使用,搬大东西怎么办啊?我认为按转角悬挑楼梯做是最理想的,板厚要足,钢筋要多。如果是我我就做挑梁出去。
回复
jul
2008年04月05日 17:37:19
8楼
设置一个柱子就足够,在两段楼梯的交角设置,两端悬挑梁支撑梯段板及悬挑平台板,或者楼主所设的位置,按照板柱的形式,做等代框架,不设柱子也行,按照悬挑楼梯的方式做,梯段板及平台板需要加厚。
回复
设计牛
2008年04月09日 17:51:21
9楼
既然是螺旋楼梯,应该是造型上要求比较轻盈,
结构上不能出太多的柱子.
如果不影响使用的话,就如楼主在平台处加柱子应该是可行的,
梯板中间能加梁就更保险了,其他悬挑的东西都比较小,
没什么可担心了.个人愚见
回复
cf20010970
2008年04月10日 09:17:50
10楼
个人愚见 做梁式楼梯传力很直接清楚,但不美观;还是做板式的,设一根柱子,保险系数大些
回复
liukunyi_111
2008年04月13日 23:54:40
11楼
就按无梁楼盖简化计算,考虑好柱边平台板的抗冲切!平台板加厚,梯板按起步点到柱位置为计算长度的单向板计算。
实际设计可加大安全系数!