知识点:安全特低电压系统 案例问题 保护安全特低电压电路(PELV)算不算安全特低电压(SELV)电路? 图1 保护安全特低电压电路示例 (图片来源于网络) 说明: 1——电脑机箱内电路模块,保护接地屏蔽(内有带电部件)
知识点:安全特低电压系统
案例问题
保护安全特低电压电路(PELV)算不算安全特低电压(SELV)电路?
图1 保护安全特低电压电路示例
(图片来源于网络)
说明:
1——电脑机箱内电路模块,保护接地屏蔽(内有带电部件)
2——主板,保护安全特低电压电路
对此有不同的意见:
观点1:顾名思义,保护安全特低电压电路也是安全特低电压电路,所以后者包含前者,如图2所示。
图2 SELV-PELV关系图
观点2:保护安全特低电压电路与安全特低电压电路两者之间没有交集,如图3所示。换句话说,如果某一个电路是“保护安全特低电压电路”则肯定不是“安全特低电压电路”。
图3 SELV-PELV关系图
哪一种观点更合理?
案例分析
笔者个人认为观点2更合理,理由如下:
1 |
对比GB?4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》和GB/T 17045-2008/IEC 61140:2001《电击防护 装置和设备的通用部分》标准中有关安全特低电压SELV和保护安全特低电压PELV的定义(标准条款内容详见下文),在防触电保护问题上两者不相同: ——对于SELV安全特低电压电路,要求与带电部件用双重绝缘或加强绝缘; ——对于PELV保护安全特低电压电路,要求“基本绝缘和保护屏蔽”和“双重绝缘或加强绝缘”与带电部件隔开,“附加绝缘”与其他安全特低电压电路隔开。 |
2 |
GB?4706.1-2005标准27.1条款明确规定“安全特低电压电路不应接地,除非是保护安全特低电压电路”。 |
3 |
SELV安全特低电压电路“某一个点”接地 ≠ PELV保护安全特低电压电路,打个不恰当的比方,山鸡飞到枝头变凤凰,发生了“质变”,此时的凤凰就不再是山鸡了,保护安全特低电压电路就不再是安全特低电压电路了。 |
4 |
在接地系统故障异常情况(例如产品内部接地线悬空碰相线成为带电部件),安全特低电压电路仍然是安全的,但是保护安全特低电压电路不再是安全的。 |
综上所述, PELV保护安全特低电压电路不算SELV安全特低电压电路。
标准条款
GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》(IEC 60335-1:2004,IDT )标准
3.4.2
安全特低电压 safety extra-low voltage
导线之间以及导线与地之间不超过42V的电压,其空载电压不超过50V。
当安全特低电压从电网获得时,应通过一个安全隔离变压器或一个带分离绕组的转换器,此时安全隔离变压器和转换器的绝缘应符合双重绝缘或加强绝缘的要求。
注1:这里规定的电压限值是假定该安全隔离变压器的输入电压为额定电压条件下的。
注2:安全特低电压也可用SELV表示。
3.4.4
保护特低电压电路 protective extra-low voltage circuit
与其他电路以基本绝缘和保护屏蔽、双重绝缘或加强绝缘隔离的,以安全特低电压工作的接地电路。
注1:保护屏蔽是通过一个接地隔板将电路与带电部件隔离。
注2:保护特低电压电路也可用PELV电路表示。
27.1 万一绝缘失效可能带电的0I类和Ⅰ类器具的易触及金属部件,应永久并可靠地连接到器具内的一个接地端子,或器具输入插口的接地触点。
接地端子和接地触点不应连接到中性接线端子。
0类、Ⅱ类和Ⅲ类器具,不应有接地措施。
除非是保护特低电压电路,否则安全特低电压电路不应接地。
通过视检确定其是否合格。