冬、雨期施工质量保证措施
借你打地基
2022年09月14日 16:22:52
只看楼主

一、雨期施工质量控制 (一)雨期施工基本要求 (1)加强与气象台站联系,掌握天气预报,安排在不下雨时施工。 (2)调整施工步序,集中力量分段施工。 (3)做好防雨准备,在料场和搅拌站搭雨棚,或施工现场搭可移动的罩棚。 (4)建立完善排水系统,防排结合;并加强巡视,发现积水、挡水处,及时疏通。 (5)道路工程如有损坏,及时修复。 (二)路基施工 (1)对于土路基施工,要有计划地组织

一、雨期施工质量控制


(一)雨期施工基本要求

(1)加强与气象台站联系,掌握天气预报,安排在不下雨时施工

(2)调整施工步序,集中力量分段施工。

(3)做好防雨准备,在料场和搅拌站搭雨棚,或施工现场搭可移动的罩棚

(4)建立完善排水系统,防排结合;并加强巡视,发现积水、挡水处,及时疏通。

(5)道路工程如有损坏,及时修复


(二)路基施工

(1)对于土路基施工,要有计划地组织快速施工,分段开挖,切忌全面开挖或挖段过长。

(2)挖方地段要留好横坡,做好截水沟。坚持当天挖完、压完,不留后患。因雨翻浆地段,要换料重做。

(3)填方地段施工,应按2%3%的横坡整平压实,以防积水。


(三)基层施工

(1)对稳定类材料基层,应坚持拌多少、铺多少、压多少、完成多少。

(2)下雨来不及完成时,要尽快碾压,防止雨水渗透。

(3)在多雨地区,应避免在雨期进行石灰土基层施工;施工石灰稳定中粒土和粗粒土时,应采用排除表面水的措施,防止集料过分潮湿,并应保护石灰免遭雨淋。

(4)雨期施工水泥稳定土,特别是水泥土基层时,应特别注意天气变化,防止水泥和混合料遭雨淋。降雨时应停止施工,已摊铺的水泥混合料应尽快碾压密实。路拌法施工时,应排除下承层表面的水,防止集料过湿。

(四)面层施工

(1)沥青面层不允许下雨时或下层潮湿时施工。雨期应缩短施工长度,加强施工现场与沥青拌合厂联系,做到及时摊铺、及时完成碾压。

(2)水泥混凝土搅拌站应勤测粗细集料的含水率,适时调整加水量,保证配合比的准确性。运输车辆要有防雨措施。施工前准备好防雨棚等防雨设施。雨期作业工序要紧密衔接,及时浇筑、振动、抹面成型、养护。


二、冬期施工质量控制

(一)冬期施工基本要求

(1)应尽量将土方、土基施工项目安排在上冻前完成。

(2)日平均气温连续5d低于5℃时,或最低环境气温低于-3℃时,应视为进入冬期施工。

(3)在冬期施工中,既要防冻,又要快速,以保证质量。

(4)准备好防冻覆盖和挡风、加热、保温等物资。

 

图片


(二)路基施工

(1)采用机械为主、人工为辅方式开挖冻土,挖到设计标高立即碾压成型。

(2)如当日达不到设计标高,下班前应将操作面刨松或覆盖,防止冻结。

(3)城市快速路、主干路的路基不得用含有冻土块的土料填筑。


(三)基层施工

(1)石灰及石灰粉煤灰稳定土(粒料、钢渣)类基层,宜在进入冬期前3045d停止施工,不得在冬期施工。

(2)水泥稳定土(粒料)类基层,宜在进入冬期前1530d停止施工。当上述材料养护期进入冬期时,应在基层施工时向基层材料中掺入防冻剂。

(3)级配砂石(砾石)、级配碎石施工,应根据施工环境最低温度洒布防冻剂溶液,随洒布,随碾压。


(四)沥青混凝土面层

(1)城市快速路、主干路的沥青混合料面层严禁冬期施工。次干路及其以下道路在施工温度低于5℃时,应停止施工。当风力在6级及以上时,沥青混合料面层不应施工。

(2)粘层、透层、封层严禁冬期施工。

补充:

沥青路面必须在冬期施工时,应采取

适当提高沥青混合料的拌合、出厂及施工温度,运输中覆盖保温

采取快卸、快铺、快平、快压等措施,

摊铺时间安排在一日内气温较高的时进行

以保证沥青面层有足够的碾压温度和密实度。


(五)水泥混凝土面层

(1)搅拌站应搭设工棚或其他挡风设备,搅拌机出料温度不得低于10℃,摊铺混凝土温度不应低于5℃。

(2)施工中应根据气温变化采取保温防冻措施。当昼夜平均气温低于-5℃,或最低气温低于-15℃时,宜停止施工

(3)混凝土拌合料温度应不高于35℃。拌合物中不得使用带有冰雪的砂、石料,可加防冻剂、早强剂,搅拌时间适当延长。

(4)混凝土板弯拉强度低于1MPa或抗压强度低于5MPa时,不得受冻。

(5)混凝土板浇筑前,基层应无冰冻、不积冰雪,摊铺混凝土时气温不低于5

(6)尽量缩短各工序时间,快速施工。成型后,及时覆盖保温层,减缓热量损失,使混凝土的强度在其温度降到0℃前达到设计强度。养护期混凝土面层最低温度不应低于5℃。


三、高温施工

(一)水泥混凝土路面施工规定

(1)气温高于30,混凝土拌合物温度在30-35、同时空气相对湿度小于80%时,应按高温期施工的规定进行 。

(2)应避开高温期施工水泥混凝土面板。

(二)高温施工规定

(1)严控混凝土的配合比,保证其和易性,必要时可适当掺加缓凝剂,特高温时段混凝土拌合可掺加降温材料。尽量避开气温过高的时段,可选早晨、晚间施工。

(2)加强拌制、运输、浇筑、做面等各工序衔接,尽量使运输和操作时间缩短。

(3)加设临时罩棚,避免混凝土面板遭日晒,减少蒸发量,及时覆盖,加强养护,多洒水,保证正常硬化过程。

(4)采用洒水覆盖保湿养护时,应控制养护水温与混凝土面层表面的温差不大于12℃,不得采用冰水或冷水养护以免造成骤冷而导致表面开裂。

(5)高温期水泥混凝土路面切缝宜比常温施工提早。


推荐资料(点击文字跳转)

精装修工程中的绿色施工及质量控制

水利钢筋工程施工质量控制

混凝土施工裂缝的质量控制要点


知识点:施工质量保证的措施

免费打赏
放水发电
2022年09月15日 06:58:34
2楼

资料还不错,能分享就是最大贡献

回复

相关推荐

APP内打开