· 重现宋代韵味的“菊花瓷碗”——开封市体育中心体育场 ·
· 重现宋代韵味的“菊花瓷碗”——开封市体育中心体育场 ·
文/车顺利,张耀,刘锋
开封市体育中心位于开封新区复兴大道以北,第十大街职教园区以西,第十二大街以东,北外环以南,实际占地面积455亩。项目建成后,能够承办省级综合性运动会和国际、国内单项比赛,满足青少年日常训练、竞赛和全民健身的需要。
体育中心项目规划为“一场三馆”(体育场、综合体育馆、游泳馆、全民健身综合馆)。总建筑面积约13.2万平方米(其中体育场42772平方米,约30000座;体育馆33967平方米,约7500座;游泳馆23933平方米,约1500座;全民健身综合馆约29424平方米;其他建筑面积约1731平方米)。
1 建筑设计理念
开封市体育中心体育场的建筑设计灵感来源于宋瓷中的碗,建筑细节则模拟开封市花菊花花瓣的纹理,二者组合出精致细腻的建筑质感。
2 结构难点与亮点
体育场主体结构采用钢筋混凝土框架+空间钢结构管桁架结构。看台结构采用钢筋混凝土框架结构,局部框架柱采用型钢混凝土柱,屋盖罩棚采用空间钢结构三角管桁架。
屋盖罩棚除覆盖看台区,同时还要作为建筑外形骨架,同时柱顶支托两侧罩棚悬挑均较大,且桁架根部支点不落地。因此,本工程结构设计难点如下:
(1)钢结构罩棚覆盖面大,体型独特;
(2)看台为阶梯型,没有明显的结构层,竖向刚度不均匀;
(3)钢结构罩棚顶部支撑点采用隔柱支托,且南北看台处柱高较大,罩棚根部支点不落地,支托于外围看台框架柱柱侧;
(4)看台及流线布置导致结构构件标高复杂;
(5)需保证上部屋盖和下部看台主体结构协同工作。
▲YJK三维结构模型
▲MIDAS Gen三维结构模型
▲第一阶振型
▲第二阶振型
▲第三阶振型
亮点1:
下部看台结构采用钢筋混凝土框架结构,下部看台南北向、东西向长度约235m,下部结构未分缝,属于超长混凝土结构。结合施工因素并考虑混凝土的收缩徐变效应,设计中采用设置施工后浇带,楼板采用现浇混凝土楼板,楼板厚度不小于200mm,双层双向配筋,每层各方向钢筋的配筋率不小于0.30%。明确施工需采用跳仓法施工,同时对楼板进行有限元应力补充分析。在施工图设计时结合分析结果进行加强处理等措施。
亮点2:
钢结构罩棚径向采用空间三角管桁架,环向设置支托桁架和环向系杆,管桁架连接节点采用相贯连接,工厂或现场进行相关工艺评定,保证焊接质量。主桁架与看台型钢混凝土柱连接节点采用抗震球铰支座以弱化温度应力的影响,通过设计方案对比,对于主桁架支座节点,若采用焊接节点,由于节点加劲板较多,部分加劲板焊接困难,无法保证焊接质量。因此,主桁架支座节点采用铸钢节点。
▲南北向剖面图及模型示意
▲柱头节点深化图
▲柱头节点有限元分析
3 施工关键节点
▲径向桁架吊装
▲径向桁架吊装完成
▲体育场内侧仰视
项目信息
业主: 开封市教育体育局、开封市广珠文化体育建设发展有限公司
建设地点: 河南省开封市
设计单位: 中国建筑西北设计研究院有限公司
建筑设计团队: 吕成 王军 曹惠源 王力 张昱旻 白天放 彭浩 陆龙 马维民
结构设计团队: 车顺利 贾俊明 吴琨 张耀 刘锋 龙婷 李建兵 刘涛
给排水设计团队: 秦发强 阳康 靳娜 马敏娜
电气设计团队: 王仲英 袁琴 冒嫣蓉 王继文
暖通设计团队: 薛洁 齐贺年 盛嘉宾 张玮婷
总图设计团队: 王海银
幕墙设计团队: 杨王坤 雷军 巨文涛
总建筑面积: 42 772m 2
项目状态: 2021年12月主体封顶
设计时间: 2016年12月—2018年12月