装配式叠合板生产中的一个致命缺陷
天龙一部
2022年09月13日 13:01:24
只看楼主

众所周知,近些年国家都在大力推广装配式建筑,装配式住宅的标配基本上是预制剪力墙+预制叠合板。 最近有个装配式项目如火如荼的进行着,发现项目地点不一样,厂家不一样,施工单位不一样,同样的建筑,做出的预制构件效果千差万别。下面简单聊聊叠合板一个弊病——结合面。 1、相关规范要求。 所有预制构件与现浇混凝的结合面应做 水洗粗糙面 ,粗糙面的面积不宜小于结合面的

众所周知,近些年国家都在大力推广装配式建筑,装配式住宅的标配基本上是预制剪力墙+预制叠合板。

最近有个装配式项目如火如荼的进行着,发现项目地点不一样,厂家不一样,施工单位不一样,同样的建筑,做出的预制构件效果千差万别。下面简单聊聊叠合板一个弊病——结合面。

1、相关规范要求。

所有预制构件与现浇混凝的结合面应做 水洗粗糙面 ,粗糙面的面积不宜小于结合面的 80% ,预制板的粗糙面凹凸深度不应小于 4mm ,预制梁端、预制柱端、预制墙端的粗糙面凹凸深度不应小于6mm。且外露粗骨料的凸凹应沿整个截面 连续分布

PS:这个要求很明显,水洗粗糙面,比例不小于80%,凹凸深度大于4mm。结合面的意义通俗的说就是现浇和预制不能变成两张皮,不能分开受力。对叠合板,没有量化的计算公式,只能通过这个结合面的构造要求来保证整体受力。

2、实际项目中的情况

这部分就不说话了,贴几张图感受一下。

PS:上面还是几个相对大一些的厂家生产的,对照1的标准,10分的话,估计3分都很难达到(还有一些其他小厂家的,就不贴出来献丑了)。
3、原因及整改
造成此问题的原因也跟几个厂家的朋友和施工单位的朋友聊了聊,其实整体上是一个原因:供不应求的市场。很多厂家,尤其是大厂,生产线连续运转,供不应求,不就一个结合面嘛?你觉得不行,就算了,我们先供其他项目的。
明白了原因就好办了,其实技术上没什么难题,在不影响大利益的前提下,大家都是可以商量的,看看整改后的效果。
PS:虽然还是有瑕疵,但是相对来说,还是有一些进步的。
4、简单的结构概念分析
施工单位一个负责技术的朋友私下说不就一个结合面吗?桁架可以把他们拉起来吧?
其实,这里要提醒各位朋友,装配式中的这类构造措施很重要。我们举个例子简单粗暴的分析一下。
楼板是受弯构件。以常见的130(60+70)mm的叠合板为例,抗弯刚度是EI;如果结合面没做好,70mm的现浇层中间部位是没有钢筋的,不考虑它的抗弯,那就变成了荷载1.75KPa,之前附加恒载是2KPa的话,现在变成了3.75KPa,几乎增加了一倍。
另一方面,60mm的预制构件的抗弯刚度是原来的0.1倍,也就是说内部的刚度只有原来的十分之一。
至于其他的像连续假定的削弱就不量化考虑了。
5、小结
混凝土结构在某种程度上,构造措施比计算更重要,有些最重要的地方是无法通过计算衡量的,尽量不要给自己参与的项目承担太多的安全隐患。
杜绝钱别人赚,隐患自己担!