本人初次设计医院空调,请问各位大虾,医院洁净手术室,负荷怎么计算?
本人初次设计医院空调,请问各位大虾,医院洁净手术室,负荷怎么计算?
2楼
300-350W/m2可以吗?
回复
3楼
取上限值差不多了。
回复
4楼
医院的设备和人员数量一般都是固定的。如果面积不是相差大就连送风量都是差不多的,所以完全可以采用估算负荷的方式计算。有业务有兴趣的可以介绍给我做,专业手术室、医疗设计/QQ 35004812
回复
5楼
最低要500W/平,医院手术室新风负荷很大
回复
6楼
不够的,1级手术室新风量要大于1000CMH,一般在600-700W每平方,具体还是要算一算。
回复
7楼
软件算,估算是无法出计算书的。
回复
8楼
对于这个负荷计算的问题不是一句话可以说完的,很多资料都有介绍估算取值。如果真的要算的准些,减少浪费,建议老实的参考当地气象参数手工算下,各地的条件不同的,造成上面的取值有偏差,工作量不是很大的。
回复
9楼
对于门诊,病房,是舒适性空调吗?负荷一般怎么估算?
回复
10楼
欢迎高手交流!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
11楼
楼主要医院手术室空调负荷计算,我提供给你一篇关于“医院暖通空调系统的设计”论文,对你是很有帮助的。相信你看了之后一定会有很大的启发和作用。
回复