居住小区排水系统
土木工程搬运工
2022年09月09日 14:43:41
只看楼主

14—1  概  述 一、污水分类 居住小区排水系统按其所排除的污水种类不同分为生活污水排水系统、工业废水排水系统和雨水排水系统。 二、排水系统体制 排水系统的体制有分流制和合流制两种。 1、分流制排水系统 将生活污水、工业废水和雨水分别采用两套及两套以上各自独立的排水系统进行排除的方式称为分流制排水系统。其中排除生活污水和工业废水的系统称为污水排水系统;排除雨水的系统称为雨水排水系统。

14—1  概  述


一、污水分类

居住小区排水系统按其所排除的污水种类不同分为生活污水排水系统、工业废水排水系统和雨水排水系统。

二、排水系统体制

排水系统的体制有分流制和合流制两种。

1、分流制排水系统

将生活污水、工业废水和雨水分别采用两套及两套以上各自独立的排水系统进行排除的方式称为分流制排水系统。其中排除生活污水和工业废水的系统称为污水排水系统;排除雨水的系统称为雨水排水系统。

2、合流制排水系统

将生活污水、工业废水和雨水混合在同一管渠系统内进行排除的方式称为合流制排水系统。

三、排水系统组成

小区排水管道、化粪池、隔油池、检查井、市政排水管道、小区雨水管道、雨水口、市政雨水管道。


14—2  小区排水管的布置与敷设


布置原则:

1、按管线短、埋深小、尽量自流排出的原则确定。排水管道尽量采用重力流形式,避免提升。由于污水在管道中靠重力流动,因此管道必须有坡度。

2、排水管道一般沿道路、建筑物平行敷设。污水干管一般沿管路布置,不宜设在狭窄的道路下,也不宜设在无道路的空地上,而通常设在污水量较大或地下管线较少一侧的人行道、绿化带或慢车道下。

3、当管道埋深浅于基础时,应不小于1.5m;当管道埋深深于基础时应不小于2.5m。

4、排水管线尽量避免穿越地上和地下构筑物。

5、管线应布置在建筑物排出管多并且排水量较大的一侧。

6、排水管道转弯和交接处,水流转角应不小于90°,当管径小于300,且跌水水头大于0.3m时,可不受限制。

7、管线布置应简捷顺直,不要绕弯,注意节约大管道的长度。避免在平坦地段布置流量小而长度大的管道,因流量小,保证自净流速所需的坡度较大,而使埋深增加。

敷设原则:

1、因污水管道主要是重力流管道,其埋设较其他管线深,且有很多支管,连接处都要设检查井,对其他管线的影响较大,所以在管线综合时,应首先考虑污水管道在平面和垂直方向上的位置。

2、由于污水管道渗漏的污水会对其他管线产生影响,所以应考虑管道之间的最小净距要求。当其他管线与排水管道有少许相碰时,管道顶部允许作适当压缩后便于各自按原坡度通过。

3、管道的埋设深度指管底内壁到地面的距离,因为管道埋深越大,工程造价就越高,施工难度也越大,所以管道埋深有一个最大限制,称为最大埋深。

4、管道的覆土厚度是管道外壁顶部到地面的距离。尽管管道埋深越小越好,但管道的覆土厚度有一个最小限值,叫最小覆土厚度,通常由所在地区的冻土深度、管道的外部荷载、房屋连接管的埋深等因素决定。规范规定,无保温措施的生活污水管道或水温与生活污水接近的废水管道,管底可埋设在冰冻线以上0.15m。污水管道在平行道下的最小覆土厚度不宜小于0.7m。考虑房屋污水排出管的衔接,污水支管起点埋深一般不小于0.6-0.7m。因此,综上所述,其中的最大值就是管道的最小覆土厚度。


14—3  小区排水常用管材及附属物


一、排水常用管材

1、砼管和钢筋砼管

抗酸碱侵蚀及抗渗性能较差。承插式、企口式和平口式。

2、金属管

抗酸碱腐蚀能力差,一般只在外部荷载很大或渗漏要求特别高的情况下考虑使用。

3、塑料管

主要用在小口径管道,耐腐蚀、内壁光滑。

二、排水管道基础及接口

1、排水管道基础

分地基、基础和管座三部分

砂土基础:弧形素土基础、砂垫层基础(H≥200)

砼枕基:只在管道接口处才设置管道局部基础,适用于干燥土壤中,雨水管道及不太重要的排水支管。

砼带形基础:沿管道全长铺设的基础,按管座不同可分为90°、135°180°三种管座基础,适用于多种潮湿土壤,以及地基软硬不均匀的排水管道。

2、排水管道接口

不透水性、耐久性

柔性接口:石棉沥青卷材接口、橡胶圈接口,适用于地基沿管道纵向沉陷不均匀管道上,后者对抗震有显著作用。

刚性接口:水泥砂浆抹带接口和钢丝网水泥砂浆抹带接口,适用于地基较好具有带形基础的排水管道上。

半柔性接口:预制套管石棉水泥接口(1:3:7)沥青砂(1:0.67:0.67)。

三、排水管渠上的附属构筑物

1、检查井

设置在排水管道的交汇处、转角处和管径、坡度、高程变化处,以及直线管段上每隔一定距离处。相邻两个检查井之间的管段应在一直线上。

由井底(包括基础)、井身、井盖座和井盖组成。为使水流通过检查井时阻力较小,井底宜高半圆形或弧形流槽。进人的检查井由工作室、渐缩部和井筒组成。

2、跌水井

跌水井是设有消能设施的检查井。其作用是连接两段高程相差较大的管段。分竖管式和溢流堰式(大于400)。由于水流跌落时具有很大的冲击力,所以井底要坚固,要有减速防冲及消能设施。

当管道跌水高度在1m以内时,可以不设跌水井,只要将检查井井底做成斜坡即可,不采取专门的跌水措施。管道在转弯处不宜设跌水井。

3、雨水口

雨水口用于收集地面雨水,然后经过连接管流入雨水管道。合流制管道上的雨水口必须设有水封管,以免管道井内的臭气散发到地面上来,一般设在距离交叉路口、路侧边沟有一定距离且地势较低的地方。包括进水箅、井底和连接管。

4、水封井

当生产污水能产生引起爆炸和火灾的气体时,其废水管道系统必须设水封井。不宜设在车行道和行人众多的地段,并应适当地远离产生明火场所。水封深度一般采用0.5m。井上宜设通风管,井底宜设沉泥槽。


14—4  小区污水管道水力计算


1、设计充满度是污水在管道中的水深与管径的比值。

2、设计流速是与设计流量、设计充满度相应的水流平均流速。为防止管道中产生淤积或冲刷,设计流速不易过小或过大,应在最大和最小流速范围内。相应于管内流速的最小设计流速时的管道坡度为最小设计坡度。

3、管道埋设

管道的埋深分为管顶覆土厚度与管底埋设深度。

⑴无保温措施的生活污水管道或水温与生活污水接近的工业废水管道,管线可埋设在冰冻线以上0.15m。

⑵在车行道下,管顶最小覆土厚度不宜小于0.7m。

⑶住宅、公共建筑内产生的污水要能顺畅排入街道污水管网,就必须保证街道污水管网起点深度等于或大于街道污水管网的终点埋深。而街坊污水管起点的埋深又必须等于或大于建筑物污水出户管的埋深。污水出户管的最小埋深一般为0.5~0.6m。

4、污水管道的衔接

下游管段起端的水面和管底标高都不得高于上游段终端的水面和管底标高,通常管径相同采用水面平接,管径不同采用管顶平接。

5、水力计算

⑴由管道坡度增国导致管径的缩小,其缩小范围不能超过两级,并不得小于最小管径。

⑵当地面高程有剧烈变化或地形坡度陡时,可设跌水井,使管道坡度适当,以防止管内流速过大而冲刷管道。


14—5  小区雨水管渠


一、布置与敷设

1、以最短距离靠重力排入城市雨水管。

2、雨水管渠应平行道路敷设,宜布置在人行道或绿地下,而不宜布置在快车道路下。

3、雨水口布置在道路交汇处、建筑物单元出入口附近、建筑物雨水管附近及前后空地和绿地低洼处。雨水口沿街布置间距一般为20~40m,雨水口连接长度不宜超过25m,平箅雨水口设置宜低于路面30~40mm。

降雨量是指降雨的绝对量,即降雨深度。

暴雨强度用单位时间内的平均降雨深度表示,暴雨强度重现期P是指等于或大于某一暴雨强度的暴雨出现一次的平均时间间隔。



相关资料推荐:

七层住宅小区排水系统施工cad图纸

https://ziliao.co188.com/d62832242.html


知识点:居住小区排水系统


免费打赏
yj蓝天
2022年09月12日 08:20:30
2楼

好资料,值得一看,谢谢分享

回复

相关推荐

APP内打开