条形基础是承重墙基础的主要形式,墙下钢筋混凝土条形基础一般做成无肋式,但若地基土质不均匀,为了增强基础整体性,减小不均匀沉降,也可做成有肋式的条形基础,如图所示。 (a) 无肋式↑ (b) 有肋式↑ 1 构造要求
条形基础是承重墙基础的主要形式,墙下钢筋混凝土条形基础一般做成无肋式,但若地基土质不均匀,为了增强基础整体性,减小不均匀沉降,也可做成有肋式的条形基础,如图所示。
墙下钢筋混凝土条形基础的构造除应满足上述柱下钢筋混凝土独立基础的要求外(除了第(5)条),还应满足以下要求:
(1)墙下钢筋混凝土条形基础纵向分布钢筋的直径不应小于8mm;间距不应大于300mm;每延米分布钢筋的面积应不应小于受力钢筋面积的15%。
(2)当墙下钢筋混凝土条形基础的宽度大于或等于2.5m时,底板受力钢筋的长度可取宽度的0.9倍,并宜交错布置,见图3-4。
(3)钢筋混凝土条形基础底板在T形及十字形交接处,底板横向受力钢筋仅沿一个主要受力方向通长布置,另一方向的横向受力钢筋可布置到主要受力方向底板宽度1/4处(图3-10)。在拐角处底板横向受力钢筋应沿两个方向布置。
墙下钢筋混凝土条形基础的截面设计主要包括基础高度和基础底板配筋。计算时,可不考虑基础及其上覆土的重力,仅由基础顶面的荷载所产生的地基净反力pj作用,并沿墙长度方向取1m作为计算单元。设计计算时应符合下列规定:
①对墙下条形基础,应验算墙与基础交接处的基础受剪切承载力。
③当基础的混凝土强度等级小于柱的混凝土强度等级时,尚应验算柱下基础顶面的局部受压承载力。
基础内不配箍筋和弯起筋,故基础高度由混凝土的受剪承载力确定。
V——基础底板的剪力值,kN/m;
βhs——受剪切承载力截面高度影响系数,当h0<800mm时,取h0=800mm;当h0>2000mm时,取h0=2000mm;
ft——混凝土轴心抗拉强度设计值(kPa);
h0——基础的有效高度(m);
pj——扣除基础自重及其上土重后相应于作用的基本组合时的地基土单位基础宽度净反力(kPa),pj=F/b;对偏心受压基础可取墙边缘处单位宽度净反力;
b——基础底面宽度(m);
b1——基础悬壁部分计算截面的挑出长度(m),如图所示:当墙体材料为混凝土时,b1取为基础边缘至墙脚的距离;当墙体材料为砖墙且放脚不大于1/4砖长时,b1取基础边缘至墙脚的距离加1/4砖长(60mm);
F——荷载效应基本组合时上部结构传至基础顶面的竖向荷载值(kN/m)。
墙下条形基础任意截面每延米宽度的弯矩,可按下式进行计算;
式中:
MⅠ——任意截面Ⅰ-Ⅰ处相应于作用的基本组合时的弯矩设计值(kN·m);
a1——任意截面Ⅰ-Ⅰ至基底边缘最大反力处的距离(m):当墙体材料为混凝土时,取a1=b1;如为砖墙且放脚不大于1/4砖长时,取a1=b1+1/4砖长;
pmax ——基本组合时的基础底面边缘最大地基反力设计值(kPa);
p——基本组合时在任意截面I-I处基础底面地基反力设计值(kPa);
G——考虑作用分项系数的基础自重及其上的土自重(kN);当组合值由永久作用控制时,作用分项系数可取1.35;
pjmax ——基本组合时的基础底面边缘最大地基净反力设计值(kPa);
pj——基本组合时在任意截面I-I处基础底面地基净反力设计值(kPa)。
求得基础底板的弯矩后,便可计算基础底板受力钢筋的面积As,公式见下式:
式中:fy——钢筋抗拉强度设计值(N/mm2),见下表。
表格-普通钢筋抗拉/抗压强度设计值(N/mm2)↓
牌号 |
抗拉强度设计值fy |
抗压强度设计值fy′ |
HPB300 |
270 |
270 |
HRB335、HRBF335 |
300 |
300 |
HRB400、HRBF400、RRB400 |
360 |
360 |
HRB500、HRBF500 |
435(抗剪计算360) |
435 |