木门窗制作与安装工程的质量标准!
拿铁三分糖
2022年09月06日 15:37:32
只看楼主

质量标准 主控项目 (1)通过观察、检查材料进场验收记录和复验报告等方法,检验木门窗的木材品种、材质等级、规格、尺寸、框扇的线型及人造夹板的甲醛含量符合设计要求。 (2)木门窗应采用烘干的木材,含水率应符合 《建筑木门、木窗》(JG/T122)的规定。 (3)木门窗的防火、防腐、防虫处理应符合设计要求。 (4)木门窗的结合处和安装配件处不得有木节或已填补的木节。木门窗如有允许限值以内的死节及直径较大的虫眼时,应用同一材质的木塞加胶填补。对于清漆制品,木塞的木纹和色泽应与制品一致。

摄图网_501652822_wx_工地挖掘机(企业商用).jpg

质量标准

主控项目


(1)通过观察、检查材料进场验收记录和复验报告等方法,检验木门窗的木材品种、材质等级、规格、尺寸、框扇的线型及人造夹板的甲醛含量符合设计要求。

(5)门窗框和厚度大于60㎜的门窗应用双榫连接。榫槽应采用胶料严密嵌合,并应用胶楔加紧。

(6)胶合板门、纤维板门和模压门不得脱胶。胶合板不得刨透表层单板,不得有饿搓。制作胶合板门、纤维板门时,边框和横楞应在同一平面上,面层、边框及横楞应加压胶结。横楞和上、下冒头应各钻两个以上的透气孔,透气孔应通畅。

(7)木门窗的品种、类型、规格、开启方向、安装位置及连接方式应符合设计要求。

(8)门窗框的安装必须牢固。预埋木砖的防腐处理、木门窗框固定的数量、位置及固定方法应符合设计要求。

(9)木门窗扇必须安装牢固,并应开关灵活,关闭严密,无倒翘。

(10)木门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求。


一般项目


(1)木门窗表面应洁净,不得有刨痕、锤印。

(2)木门窗的割角、拼缝应严密平整。门窗框、扇裁口应顺直,刨面应平整。

(3)木门窗上槽、孔应边缘整齐,无毛刺。

(4)木门窗与墙体缝隙的填嵌材料应符合设计要求,填嵌应饱满。寒冷地区外门窗(或门窗框)与砌体间的空隙应填充保温材料。

(5)门窗制作的允许   偏差和检验方法应符合表规定。

木门窗制作的允许偏差和检验方法       表


项次

项目

构件名称

允许偏差(mm)

检验方法

普通

高级

1

翘曲

3

2

将框、扇平放在检查平台上,用塞尺检查

2

2

2

对角线长度差

框、扇

3

2

用钢尺检查,框量裁口里角,扇量外角

3

表面平整度

2

2

用1m靠和塞尺检查

4

高度、宽度

0;-2

0;-1

用钢尺检查,框量裁口里角,扇量外角

+2;0

+1;0

5

裁口、线条结合处高低差

框、扇

1

0.5

用钢直尺和塞尺检查

6

相邻棂子两端门距

2

1

用钢直尺检查

(6)木门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法应符合表的规定。

木门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法    表

项次

项目

留缝限值(mm)

允许偏差(mm)

检查方法

普通

高级

普通

高级

1

门窗槽口对角线长度差

3

2

用钢尺检查

2

门窗框的正、侧面垂直度

2

1

用1m垂直检测尺检查

3

框与扇、扇与扇接缝高低差

2

1

用钢直尺和塞尺检查

4

门窗扇对口缝

1~2.5

1.5~2



用塞尺检查

5

工业厂房双扇大门对口缝

2~5

6

门窗扇与上框门留缝

1~2

1~1.5

7

门窗扇与侧框门留缝

1~2.5

1~1.5

8

窗扇与下框间留缝

2~3

2~2.5

9

门扇与下框尖留缝

3~5

3~4

10

双层门窗内外框间距

4

3

用钢尺检查

11

无下框时门窗扇与地面间留缝

外门

4~7

5~6

用塞尺检查


内门

5~8

6~7


卫生间门

8~12

8~10


厂房大门

10~20

 

成品保护


(1)安装过程中,须采取防水防潮措施。在雨季或湿度大的地区应及时油漆门窗。

(2)调整修理门窗时不能硬撬,以免损坏门窗和小五金。

(3)安装工具应轻拿轻放,以免损坏成品。

(4)已装门窗框的洞口,不得再做运料通道,如必须用作运料通道时,必须做好保护措施。


安全环保措施

(1)安装门窗用的梯于必须结实牢固,不应缺档,不应放置过陡,梯子与地面夹角以60°-70°为宜。严禁两人同时站在一个梯子上作业。高凳不能站其墙头,防止跌落。

(2)严禁穿拖鞋、高跟鞋、带钉易滑鞋或光脚进入施工现场,进入现场必须戴安全帽。

(3)材料要堆放平稳。工具要随手放人工具袋内,上下传递物件工具时不得抛掷。

(4)电器工具应安装触电保安器,以确保安全。

(5)应经常检查锤把是否松动,手电钻等电器工具是否有漏电现象,一经发现立即修理,坚决不能勉强使用。


推荐资料(点击文字跳转)

仿古木门窗图案样式cad临摹设计图

木门窗施工详图图集, 60个

15套各式木门窗建筑CAD施工详图


知识点:木门窗制作与安装工程的质量标准



免费打赏

相关推荐

APP内打开