管道直饮水系统设计秒流量的计算方法
百年树人1985
2022年09月06日 10:28:31
只看楼主

前言   设计秒流量的计算是管网水力计算的基础,设计秒流量计算正确才能保证整个系统的正常运行。设计秒流量计算偏大,就会导致管径偏大、水泵流量偏大,造成经济上的浪费;同时,管网中的流速偏小,容易导致细菌繁殖,微粒沉积。而如果设计秒流量过小,则会使所选管径过小,造成水头损失过高,浪费能量,严重时出现断流,不能保证用水可靠性。所以,选择一个正确的设计秒流量计算方法至关重要。 1.设计秒流量计算方法概述

前言

  设计秒流量的计算是管网水力计算的基础,设计秒流量计算正确才能保证整个系统的正常运行。目前,用于管道直饮水系统设计秒流量的计算方法大致有三种:


(一) 算法一(传统公式算法)

  即采用建筑生活给水管道设计秒流量计算公式

      

    (1)图片 

=1.02,=0.0045,公式(1)成为:

    (2)图片

其中qg为设计秒流量(l/s),Ng为当量总数,此公式为水工业工程设计手册《建筑和小区给水排水》[1]所采用。


二) 算法二(改造传统公式算法)

  根据1981年出版的《室内给排水工程》[2],住宅生活用水秒不均匀系数与平均日用水量的关系为:

   (3)图片


   (4)图片

其中,Ks为秒不均匀系数,Qp`为平均日用水量(m3/d)。


三)算法三(概率公式算法)

  关于概率公式算法,首先要引入一个重要概念——龙头使用概率p。根据有关资料[3],龙头使用概率可表示为:

    (5)图片

To——最高峰用水时龙头连续两次用水时间间隔(s);

t——To期间龙头放水时间(s)。

  有了龙头的使用概率p之后,可以用概率统计的方法计算出同时用水龙头数量n,n个龙头额定流量之和便是管道设计秒流量qg

p、n和qg可用以下方法计算得到。设用水高峰期为下班后的某个半小时内,且此时段内的放水时间均匀分布,则此时龙头的使用概率为:

  (6)图片

q定——高峰期用水定额,l/s;

N——管段负荷龙头总数;

K——龙头负荷用水人数;取3.5~5人;

q龙——饮水龙头额定流量,取0.05l/s;

  由于目前还没有高峰期用水定额的有关标准,建议q定用日用水量的百分数表示。

  可用二项式计算同时用水龙头数量n 

  (7)图片

  A——用水保证率,可取0.99。

 (8)图片



2.三种计算方法的比较

  以横坐标表示管道负荷龙头总数(个),纵坐标表示管段设计秒流量(l/s),以上三种计算方法的计算结果可用图1表示:


  从图中可以看出,算法一比算法二的结果大得多,且随着管段负荷龙头数的增加,差距进一步加大;算法三则依龙头用水概率的不同出现多种结果。p=0.10时,算法三的计算结果介于算法一与算法二之间,且随着管段负荷龙头数的增加,与算法一进一步接近,与算法二差距加大;p=0.05时,算法三在曲线开始阶段小于算法二,当管段负荷龙头数?100时,算法三开始大于算法二。

  总而言之,概率公式算法的曲线斜率大于另外两种算法,曲线增长速度比另两种算法大。随着管段负荷龙头数的增加,概率法计算值越来越接近传统公式法,改造传统公式法计算值则显得越来越小。并且可以看到,即使当量总数、最高日用水量相同时,概率算法也会有不同结果,也就是说,概率算法可以根据龙头的实际用水概率调整设计秒流量计算值。



3.对三种算法的分析

  算法一所用公式为,该公式目前是我国建筑给水系统设计秒流量的计算依据,但其适用性还没有在管道直饮水系统中得到证实。由于直饮水系统的用水量小、龙头数量少、水龙头流量小等特点,该公式不一定能适用,关于这点已有少文章做过论述[4、5],此处不再赘述。

  算法二所用公式的推导过程中用了一个非常重要的经验式,而此式本身就是从生活用水规律中推导出来的,在实际中很难满足,所以,此公式的结构、所用参数还需要在实践中进一步的完善。最早采用此公式的深圳某直饮水工程,至今开通时间还不到5年,已出现水阻明显偏大、供水量不足、水泵扬程不够的现象。

  算法三则涉及的参数较多,反映了龙头额定流量、高峰期用水定额、高峰时段历时、用水保证率、管段负荷龙头数、龙头负荷用水人数、龙头放水的随机性、小区居住群体的组成等诸多因素,它能更全面、更广泛地反映瞬时高峰用水流量规律。至于算法的应用,可先确定龙头用水概率,再依靠电脑应用软件将曲线用公式表达出来,之后就可很方便地应用。广州近两年已完工工程及正施工工程,大多采用此计算方法(实际操作中比公式简单,加入了一些人为估计值,但缺乏理论根据),目前仍未发现有供水量不足的案例。



4.结语

  管网的水力计算过程中设计秒流量的计算究竟选用哪一种算法、哪个计算公式是决定整个系统是否计算正确的基础,选用时勿必慎重。笔者认为,概率算法是一种较为合适的方法,它反映了影响高峰期流量的诸多因素,可以根据不同的用水习惯调整设计参数。由于目前没有直饮水高峰期用水定额的有关标准,此参数应根据实际用水情况进行统计得出,不同地区、面向不同层次的用户可采用不同的参数。


相关资料推荐:

管道直饮水系统设计秒流量的计算方法

https://ziliao.co188.com/p54161.html



知识点:管道直饮水系统设计秒流量的计算方法


免费打赏
放水发电
2022年09月06日 10:30:49
2楼

最好能上传分享一些设计施工图和设计计算书等资料