首先,要注意区分楼面跟屋面的概念,规范中,对于楼面和屋面的活荷载取值是不一致的。 结构设计初始,需要确定作用于结构上各种类型的荷载。《荷规》附录A中给定了常用材料和构件的自重(kN/m3),但通常需要将结构自重转化为线荷载或面荷载进行计算。 1、民用建筑楼面活荷载(折减) (1)、楼面板活荷载 消防车活荷载(规范只给定了双向板3m*3m与6m*6m两种形式的活荷载标准值,在3-6之间板跨的需要按线性插值进行计算)。
首先,要注意区分楼面跟屋面的概念,规范中,对于楼面和屋面的活荷载取值是不一致的。
结构设计初始,需要确定作用于结构上各种类型的荷载。《荷规》附录A中给定了常用材料和构件的自重(kN/m3),但通常需要将结构自重转化为线荷载或面荷载进行计算。
1、民用建筑楼面活荷载(折减)
(1)、楼面板活荷载
消防车活荷载(规范只给定了双向板3m*3m与6m*6m两种形式的活荷载标准值,在3-6之间板跨的需要按线性插值进行计算)。
在车库板顶有覆土时,需要根据覆土厚度对活荷载进行折减,《荷规》附录B规定了考虑覆土厚度影响时,消防车活荷载折减系数的取值。
板跨 |
3m*3m |
4m*4m |
5m*5m |
6m*6m |
活荷载标准值 |
35(kN/m2) |
30 (kN/m2) |
25 (kN/m2) |
20 (kN/m2) |
若为4m*5m的板跨,可按4m*4m与5m*5m双向板的插值进行计算:(30+25)/2=27.5 kn/m2。
(2)、楼面梁活荷载(按不同的原则进行折减)
作用在楼面上的活荷载,不可能以标准值的大小同时布满在所有的楼面上,因此在设计梁、墙、柱和基础时,还要考虑实际荷载沿楼面分布的变异情况,也即在确定梁、墙、柱和基础的荷载标准值时,允许按楼面活荷载标准值乘以折减系数。
楼面梁活荷载查找《荷规》第5.1.2条:
根据建筑物类型,确定当前楼面梁的从属面积,并进行相应折减;汽车通道及客车停车库的荷载类型,应根据《荷规》第5.1.2条第(2)款要求,单向板次梁取0.8,单向板主梁取0.6;双向板梁取0.8进行折减。
在进行活荷载折减时,需要注意两个概念:单(双)向板与从属面积。
从属面积:
类型 |
梁 |
柱 |
从属面积 |
(3)、墙、柱以及基础活荷载(按不同的原则进行折减)
按《荷规》表5.1.2在计算墙柱及基础的活荷载折减系数时,柱的从属面积为计算截面以上各楼层活荷载的总和,计算截面以上的楼层数量不包括屋面层。
【真题演练1】2013二级
(1)、依据《荷规》表5.1.1第8项,取双向板楼盖,板跨不小于6m*6m的消防车荷载标准值为20kN/m2;
(2)、依据《荷规》附录B,消防车活荷载考虑覆土厚度影响的折减系数:
依据《荷规》附录B.0.2,折算覆土厚度?=1.43*2.5*tan35=2.5m
查表B.0.2得,折算覆土厚度为2.5m,楼板跨度为6m*6m时,双向板楼盖楼面消防车活荷载折减系数为0.81;
(3)、对双向板楼盖,板跨不小于6m*6m的消防车荷载标准值进行折减:0.81*20=16 kN/m2。
(1)、依据《荷规》表5.1.1第8项,取双向板楼盖,板跨不小于6m*6m的客车荷载标准值为2.5kN/m2;
(2)、依据《荷规》表5.1.2第2条第3款,计算柱墙及基础时,取双向板楼盖的活荷载折减系数为0.8;
(3)、根据题目提示,计算中柱A基础截面以上的楼层数为3层,单层中柱的从属面积为64m2;
(4)、中柱A基础上的轴力为:(2.5*8)*3*64=384kN。
2、屋面活荷载(不折减)
《荷规》第5.3.3条:不上人屋面的均布活荷载,可不与雪荷载和风荷载同时组合。(二者同时出现的概率很小,不同时考虑)
不上人屋面的恒荷+风雪荷载组合。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
楼面及屋面活荷载
2.2. 活荷载标准值计算 (1) 屋面和楼面活荷载标准值
知识点:楼面和屋面活荷载