请教各位专家解决钢结构厂房内消防管道架空问题! 我公司投资建设的钢结构食品厂房,面积23000m2,因厂房内部生产工业要求,被隔墙分隔成几个生产区。设计院给我们设计为架空走,但施工方说,管道架空没有施工规范标准。问了设计的,她回复说,要我们自己在现场定。根据钢构结构要求,不能焊接、打空。不知道怎么解决? 谢谢! 本人是学土建的,对水电安装一窍不通,只有请教专家了! 谢谢!
请教各位专家解决钢结构厂房内消防管道架空问题!
我公司投资建设的钢结构食品厂房,面积23000m2,因厂房内部生产工业要求,被隔墙分隔成几个生产区。设计院给我们设计为架空走,但施工方说,管道架空没有施工规范标准。问了设计的,她回复说,要我们自己在现场定。根据钢构结构要求,不能焊接、打空。不知道怎么解决?
谢谢!
本人是学土建的,对水电安装一窍不通,只有请教专家了!
谢谢!
12楼
:) :) :) :)
回复
13楼
什么业主都有啊,反正给钱的就是大爷。
我也做过钢结构厂房,为了减轻荷载,消火栓管道我是尽量埋地设计。但业主却嫌我们设计不合理,理由是说埋地管道很容易烂掉,又让我改成架空走了。
你说我是对是错。
回复
14楼
学习了
回复
15楼
学习了。。。
回复
16楼
非常感谢,谢谢分享
回复
17楼
ah-wangjun 发表于 2008-3-30 13:21 类似的厂房,一般消防管道应该是在室外埋地敷设成环,在环上引出管接出消火栓,这样就无需架空管道了。参 …在室外成环后引入当然无问题,不过别人设计的可能是在室内成环然后吊管下来的情况,楼主要解决也不难,让设计出变更,然后参照室外成环引一段1.1米的立管接出消火栓就好了。