在平法16G101系列图集中,明确给出了柱箍筋及梁箍筋的起步距离为50mm、独立基础受力钢筋的起步距离为min(75,0.5倍受力筋间距)、剪力墙的水平钢筋起步距离为50mm及其他钢筋的起步距离。而对于剪力墙竖向钢筋的起步距离,在16G101系列图集中并无明确的大样表示。 建筑工程中,钢筋图集除G101系列图集外,还有G901系列图集。G901图集全称为“混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图”。根据图集编制说明,G901图集只要用于指导施工时钢筋排布构造深化设计,是对G101系列图集构造内容在施工时钢筋排布构造的深化设计。
现行的G901系列图集包括《18G901-1混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》、《18G901-2 混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(现浇混凝土板式楼梯)》、《18G901-3 混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(独立基础、条形基础、筏形基础、桩基础)》。
在18G901-1中第3-7页至3-16页均明确给出了剪力墙竖向钢筋的起步距离,以第3-7页为例,如下图所示:
可以看出,根据G901系列图集中的构造大样,剪力墙竖向钢筋与墙柱最外侧纵筋的距离为竖向钢筋间距S。即在设计未给出明确大样的情况下,剪力墙竖向钢筋距离墙柱边的距离应该为竖向钢筋间距S-箍筋直径-0.5倍墙柱纵筋直径”。
在广联达计量软件GTJ中,剪力墙竖向钢筋的起步距离默认如下图所示:
软件内默认计算为“竖向钢筋间距S-墙柱箍筋保护层厚度”。实际上,在墙柱与墙身相接一侧,由于该处的墙柱箍筋或者拉筋均位于墙柱和墙身构成的整体内部,墙柱在该位置并不存在保护层的概念,即软件的默认设置计算并不准确。但由于一般情况下墙柱保护层为15mm,与“箍筋直径+0.5倍墙柱纵筋直径”的数值大致相等,按照软件内的默认设置对工程量不会造成太大的影响。
在实际工程中,有部分设计单位已意识到G101图集中缺乏剪力墙竖向钢筋起步距离而给出了相应的设计大样或者说明。
以笔者最近经办的中机中联设计的华润某项目为例,结构设计总说明规定如下图所示:
其明确剪力墙竖向钢筋距离墙柱边的起步距离为100,则该项目剪力墙竖向钢筋的起步距离应设置如下图所示:
同理,在中衡卓创国际设计的龙湖某项目中,墙柱平面布置图内明确如下图所示:
其明确剪力墙竖向钢筋距离墙柱边的起步距离为0.5倍竖向钢筋间距,则该项目剪力墙竖向钢筋的起步距离应设置如下图所示:
在实际工程中,商务人员应仔细阅读图纸内的各条说明,理解设计的意图从而准确计算钢筋工程量。
来源:造假自习室
知识点:剪力墙竖向钢筋的起步距离