泵的运转
caoweiwei1212
2008年03月30日 11:17:20
只看楼主

今天泵运转 启动10秒钟的样子 泵内有火花闪烁 瞬间断路器动作跳闸 检查线路 完好 绝缘良好启动方式为星三角

今天泵运转 启动10秒钟的样子 泵内有火花闪烁 瞬间断路器动作跳闸 检查线路 完好 绝缘良好
启动方式为星三角
免费打赏
lingxuct
2008年03月30日 11:47:07
2楼
大电机在Y/Δ切换时发生过电压击穿(放弧),以后不一定有,再试一次,如还有,就需要检查放电部位。
回复
tanglonglove
2008年03月30日 17:29:43
3楼

同意
回复
hou48411
2008年03月30日 21:03:22
4楼

什么泵呀!“泵内有火花闪烁”?如果是“泵内”应该是机械故障。
回复
洛学
2008年03月31日 17:15:59
5楼

星三角转换时没有延时吗?
回复
zouys
2008年03月31日 18:17:47
6楼
如果是转子扫膛,擦到线圈,这种漏电或短路故障有时候也是间歇性的,静态下不容易查出。需要一边盘动电机一边检查绝缘。
回复
caoweiwei1212
2008年04月02日 18:49:40
7楼


这位应该是个施工的

后来结果如下 停机检查 发现 泵线圈2相短路
回复
zwd0791
2008年04月02日 22:28:02
8楼
看了两天,才知道搂主把电动机说成泵了。