今天泵运转 启动10秒钟的样子 泵内有火花闪烁 瞬间断路器动作跳闸 检查线路 完好 绝缘良好启动方式为星三角
今天泵运转 启动10秒钟的样子 泵内有火花闪烁 瞬间断路器动作跳闸 检查线路 完好 绝缘良好
启动方式为星三角
2楼
大电机在Y/Δ切换时发生过电压击穿(放弧),以后不一定有,再试一次,如还有,就需要检查放电部位。
回复
3楼
同意
回复
4楼
什么泵呀!“泵内有火花闪烁”?如果是“泵内”应该是机械故障。
回复
5楼
星三角转换时没有延时吗?
回复
6楼
如果是转子扫膛,擦到线圈,这种漏电或短路故障有时候也是间歇性的,静态下不容易查出。需要一边盘动电机一边检查绝缘。
回复
7楼
这位应该是个施工的
后来结果如下 停机检查 发现 泵线圈2相短路
回复
8楼
看了两天,才知道搂主把电动机说成泵了。
回复