知识点:室外空气计算参数 来源:网络,如有侵权,请联系删除 细节1——室外空气计算参数 室外空气计算参数是指用于采暖通风与空调设计计算的室外气象参数。室外空气计算参数取值的大小,将会直接影响热、冷负荷的大小和暖通空调费用。 因此,《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)中规定的室外空气计算参数是按允许全年有少数时间出现达不到室内温度、湿度要求的现象,但其保证率却相当高的原则而制定的。若室内温湿度必须保证时,需另行确定。
知识点:室外空气计算参数
来源:网络,如有侵权,请联系删除
细节1——室外空气计算参数
室外空气计算参数是指用于采暖通风与空调设计计算的室外气象参数。室外空气计算参数取值的大小,将会直接影响热、冷负荷的大小和暖通空调费用。
因此,《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)中规定的室外空气计算参数是按允许全年有少数时间出现达不到室内温度、湿度要求的现象,但其保证率却相当高的原则而制定的。若室内温湿度必须保证时,需另行确定。
在暖通空调设计中,应根据不同负荷的计算,按现行规范选用不同的室外空气计算参数。
室外空气计算参数主要有以下几项:
(1)供暖室外计算温度。
(2)冬季通风室外计算温度。
(3)冬季空气调节室外计算温度。
(4)冬季空气调节室外计算相对湿度。
细节2—— 夏季空调室外计算参数
1、夏季空调室外计算干、湿球温度
夏季空调室外计算干球温度取夏季室外空气历年平均不保证50h的干球温度;夏季空调室外计算湿球温度取夏季室外空气历年平均不保证50h的湿球温度。这两个参数用来计算夏季新风冷负荷。
2、夏季空调室外计算日平均温度和逐时温度
夏季计算经建筑维护结构传入室内的热量时,应根据不稳定传热过程计算。因此,必须已知夏季空调设计日的室外计算逐时温度和空气日平均温度。
夏季空调室外计算逐时温度,按下式确定:
tsh=twp+β△tr
式中tsh——室外计算逐时温度,℃;
twp——夏季空调室外计算日平均温度,℃;
β——室外温度逐时变化系数,按下表采用;
△tr——夏季室外计算平均日较差,应按下式计算:
△tr=(twg-twp)/0.52
式中twg——夏季空调室外计算干球温度,℃。
室外空气温度逐时变化系数β
3、夏季通风室外计算相对湿度
夏季通风室外计算相对湿度取历年最热月14时的月平均相对湿度的平均值。此参数可用于消除余热余湿的通风及自然通风中的计算;当通风的进风需要进行冷却处理时,其进风冷负荷的计算也应当采用此参数。
推荐资料:
工业建筑采暖通风与空气调节设计规范
https://ziliao.co188.com/p62319147.html
冬季采暖室外空气温度变化对换热站