蓄冷系统如何确定?要注意什么?这个珍贵的暖通空调资料能帮到你
坐怀不乱的山楂
2022年09月01日 10:55:48
来自于制冷技术
只看楼主

应根据建筑物类型及设计 日 冷负荷曲线、空调系统规模及蓄冷装置特性等因素确定。 1、有足够的空间设置蓄冷水池的非高层建筑,可采用开式蓄岭水池的显热蓄冷系统。 2、蓄冷时段仍需供冷时,宜另设直接向空调系统供冷的 基 载主机, 基 载主机与蓄冷系统并联设置。 3、蓄冷时段所需冷量较少时,也可不设 基 载主机,由蓄冷系统同时蓄冷和供冷。

应根据建筑物类型及设计 冷负荷曲线、空调系统规模及蓄冷装置特性等因素确定。

1、有足够的空间设置蓄冷水池的非高层建筑,可采用开式蓄岭水池的显热蓄冷系统。

2、蓄冷时段仍需供冷时,宜另设直接向空调系统供冷的 载主机, 载主机与蓄冷系统并联设置。

3、蓄冷时段所需冷量较少时,也可不设 载主机,由蓄冷系统同时蓄冷和供冷。

4、空调水系统规模较小、工作压力较低时,可直接采用乙二醇循环,否则宜采用板式热交换器换热的间接循环,向空调系统供冷。

5、并联与串联的确定

暖通设计杜老师提醒:冰蓄冷系统可采用并联或串联两种形式。

①、并联系统——双工况制冷机与蓄冰装置并联设置。

两个设备均处在高温(进口温度8~11°C)端,能均衡发挥各自的效率。融冰泵可采用变频控制,所有电动阀双位开闭;但其配管、流量分配、冷媒温度控制、运转操作等较复杂。适宜全蓄冷系统和供水温差小(5~ 6°C)的部分蓄冷系统。

②、串联系统——双工况主机与蓄冰装置串联布置,控制点明确,运行稳定,可提供较大温差(≥7°C)供冷。

a、主机上游——制冷机处于高温端,制冷效率高,而蓄冰装置处于低温端,融冰效率低。适合融冰特性较理想的蓄冰装置或空调负荷平稳变化的工程。

b、主机下游——制冷机处于低温端,制冷效率低,而蓄冰装置处于高温端,融冰效率高。适合融冰特性欠佳的蓄冰装置、封装式蓄冰装置或空调负荷变幅较大的工程。

c、外融冰系统—— 开式系统,蓄冰装置内的水为动态,效率高,融冰速率大,释冷温度1~3%,适于工业用冷水和区域供冷空调工程。

d、双蒸发器外融冰系统——为开式系统,释冷温度1~3°C。双工况主机设两个蒸发器,夜间制冰为乙二醇蒸发器,白天制冷为冷水蒸发器;冷水不需换热直接进入水槽融冰,白天可提高主机效率,减少一次冷水泵扬程。适用于大型区域供冷空调工程。


相关推荐

APP内打开