关于蓄冷系统设计制图的要点详解
wexm17023
wexm17023 Lv.7
2015年08月14日 13:28:09
来自于中央空调
只看楼主

  现场或建筑图勘察  a.了解冷冻机房和锅炉所在位置  b. 机房的层高(该层楼面间的高度),扣除梁高的的净高  c.设备吊物孔或运输通道  d.冷、热水管道走向  e.大楼总高度  f.冷却塔放置位置  g.配电室位置,低配动力电缆至机房的走向  h.排水集水井位置、大小  设备布置  a.控制室靠近大楼的配电间,控制室内主要设备为电气专业的动力柜、系统柜和上位机控制台,面积约18m2 ;

   现场或建筑图勘察
  a.了解冷冻机房和锅炉所在位置
  b. 机房的层高(该层楼面间的高度),扣除梁高的的净高
  c.设备吊物孔或运输通道
  d.冷、热水管道走向
  e.大楼总高度
  f.冷却塔放置位置
  g.配电室位置,低配动力电缆至机房的走向
  h.排水集水井位置、大小
   设备布置
  a.控制室靠近大楼的配电间,控制室内主要设备为电气专业的动力柜、系统柜和上位机控制台,面积约18m2 ;
  b.冷水机组、电锅炉应与控制室相近,减少动力电缆的长度;
  c.冷水机组考虑其中一侧检修抽管空间(纵向),卧式电锅炉两端留大于900mm的电热管更换空间,立式电锅炉留在锅炉的上方;
  d.冷热系统同处一个机房的应划分好区块,将冷热分块布置,有利于管路设计和操作管理
  e.蓄冰装置和蓄热装置应尽量远离控制室,靠墙角布置 ;
  f.系统设有燃油燃气锅炉应单设锅炉房,与冷冻机房隔墙隔开;
  g.水泵应集中布置,乙二醇泵、冷却水泵靠近主机,冷冻水泵靠近板换和分、集水器,减少管道交叉 h.分、集水器应靠近管道出机房至管井的位置;
  i. 设备间距:机房面积允许的话尽可能将设备间的距离拉大(可参见规范要求),保证设备巡检和维修通道。一般情况下(通常蓄能机房机房偏小),水泵基础之间保证700 mm,电机端基础距墙400mm,泵端接吸入管后留有≥1200 mm的通道。冷水机组前后基础之间距离≥1500 mm,距墙≥1000mm,控制面板前应足够的巡视空间。电锅炉前后基础之间距离≥1200mm,后距墙≥600mm,动力系统柜前应足够的巡视空间。方形蓄冷热水箱离墙侧尽可能地贴近墙面,留出100mm空间可进行发泡保温即可,但注意左右配管水箱应有足够的接管空间。蓄冰装置之间留有100~150mm的净空,便于现场安装就位,盘管设有液位显示的一端应保证足够的巡视空间。分、集水器尽可能布置在一起,沿纵向靠墙布置;
  j.冷却塔应放置在裙房的屋顶,四周空旷,有良好的通风条件。
   管道接管
  a.严格按流程和设计要求进行连管;
  b.管道绘制采用双线图表示,按真实尺寸进行管道连接,尽可能考虑到现场安装细节;
  c.受高度空间的限制,管道竖向按二层布管,最多不要超过三层;
  d.多台设备(如水泵、冷水机组、电热水锅炉、蓄冰盘管等)并联接管时尽可能按同程连接,而在遇到开式多台(常压)设备(如冷却塔、蓄热蓄冷水箱、常压锅炉等)并联接管时不必刻意同程连接,这样会适得其反;
  e.不同高度而同一方向的管道尽可能布置成同一水平管位,可以节省管道的支、吊架;
  f.管道布置时尽可能沿建筑物的墙、柱、梁布置,便于设置支吊架;

  g.蓄冰槽槽体内布管(分配管)可采用左右流的沿槽体纵向两端部进行布管,也可以采用上下布管。蓄热槽均采用上下布管。

相关推荐

APP内打开