设计和建设一家超五星级酒店的过程,与装修单位配合比较费劲,酒店配套的游泳、洗浴、桑拿等特殊场所在深化设计时,经多次修改还是不满足要求!由于是设计总包单位,需要对精装修图纸进行审核,对上述三个特殊场所的各分区内用电设备的防护等级一直混淆。 以后了解到,精装单位也进行分包,只分包局部,因此分包单位不了解全局。同时特殊场所、特殊装置的电击防护本来就要求很高,精装单位设计师难以搞明白! 下面通过一张表说明这三个特殊场所不同分区用电设备的防护等级要求,通过这张表能一目了然,希望不再混淆!
设计和建设一家超五星级酒店的过程,与装修单位配合比较费劲,酒店配套的游泳、洗浴、桑拿等特殊场所在深化设计时,经多次修改还是不满足要求!由于是设计总包单位,需要对精装修图纸进行审核,对上述三个特殊场所的各分区内用电设备的防护等级一直混淆。
以后了解到,精装单位也进行分包,只分包局部,因此分包单位不了解全局。同时特殊场所、特殊装置的电击防护本来就要求很高,精装单位设计师难以搞明白!
下面通过一张表说明这三个特殊场所不同分区用电设备的防护等级要求,通过这张表能一目了然,希望不再混淆!
表1 各分区用电设备最低防护等级
分区 |
0 | 1 | 2 | 3 |
游泳池 |
IPX5/IPX8 |
IPX5 | IPX5 | - |
浴池 |
IPX7 | IPX4 | IP4X | - |
桑拿间 |
- |
IP24;如有喷水清洗,则IPX5 |
游泳池采用喷水清洗,IPX8不具有防喷水功能,因此还需要IPX5。游泳池设计依据为GB/T 16895.19-2017/IEC 60364-7-702:2010《低压电气装置 第7-702部分:特殊装置或场所的要求 游泳池和喷泉》;
浴池设计依据为GB/T 16895.13—2021/IEC 60364-7-701:2019《低压电气装置 第7-701部分:特殊装置或场所的要求 装有浴盆或淋浴的场所》;
桑拿设计依据为 GB/T 16895.14—2010/IEC 60364-7-703:2004《低压电气装置 第7-703部分:特殊装置或场所的要求 装有桑拿浴加热器的房间和小间》,桑拿间对防护等级要求不是很高,但对耐高温要求高。
GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》也有相同的要求。