知识点:风冷式 1 风冷式与蒸发式冷水机组IPLV 的测试方法 不管是风冷式冷水机组,还是蒸发式冷水机组,IPLV 的测试都是要在机组规定的IPLV 工况下,测定100%,75%,50%和25%负荷点的性能系数,并按式(1)计算其IPLV
知识点:风冷式
1 风冷式与蒸发式冷水机组IPLV 的测试方法
不管是风冷式冷水机组,还是蒸发式冷水机组,IPLV 的测试都是要在机组规定的IPLV 工况下,测定100%,75%,50%和25%负荷点的性能系数,并按式(1)计算其IPLV 。对于风冷式冷水机组,GB/T 18430.1—2007《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第1部分:工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组》和GB/T 18430.2—2016《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第2部分:户用及类似用途的冷水(热泵)机组》均给出IPLV测试的相应规定;对于蒸发式冷水机组,2016年3月1日开始实施的JB/T 12323—2015《蒸气压缩循环蒸发冷却式冷水(热泵)机组》对其IPLV 测试方法做出了相关规定。
按照GB/T 10870—2014《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组性能试验方法》的规定,风冷式与蒸发式冷水机组制冷量采用液体载冷剂法进行测定和计算;放热侧采用GB/T 17758—2010《单元式空气调节机》的空气焓差法中的室内空调装置使其达到放热侧环境温度条件。消耗总电功率除压缩机电动机、油泵电动机和操作控制电路等输入的总电功率外,风冷式还应包括放热侧冷却风机消耗的电功率,蒸发式还应包括冷却水泵和冷却风机的输入功率。
笔者根据被测试样机容量控制逻辑的不同,总结相关标准中给出的不同样机IPLV 的典型测试方法,见表1。机组IPLV 的测试,可以通过被试机额定负荷点COP 确定的方法或方法组合来完成。
表1 IPLV 的典型试验方法
对于表1中,C D为衰减系数,是由于机组无法达到最小负荷,压缩机循环停机引起,C D由式(2)计算,相应负荷点的COP 由式(4)计算:
式(2)~式(4)中:LF 为负荷系数;LD 为规定的4个IPLV的负荷数(25%,50%,75%和100%);Q FL 为满负荷制冷量(kW);Q PL 为部分负荷制冷量(kW);
Q m为实测制冷量(kW);P m 为实测输入总功率(kW)。
2 风冷式与蒸发式冷水机组IPLV 的测试差异
风冷式冷水机组冷凝器侧放热主要与空气侧的干球温度有关,蒸发式冷水机组冷凝器侧放热不仅与空气侧的干球温度有关,而且主要取决于空气侧的湿球温度。由于其使用条件的差异,在JB/T 12323—2015中规定了测试IPLV 的不同工况条件,见表2。
从表2可以看出,风冷式和蒸发式冷水机组的IPLV 测试对于机组蒸发器侧的工况要求相同,且均需要模拟机组的水侧污垢,须对蒸发器的出水温度进行修正。
表2 部分负荷(IPLV )规定工况
不同之处主要在于测试风冷式冷水机组IPLV 时,只要控制空气侧干球温度与机组的相应负荷匹配,而测试蒸发式冷水机组IPLV 时,不仅要求空气侧干球温度与机组的相应负荷匹配,湿球温度也需要满足相应负荷工况的要求。也就是说,对于风冷式冷水机组空气侧1个状态参数决定机组1个部分负荷状态点,而蒸发式冷水机组则需2个状态参数对应机组的1个部分负荷点。对于有级卸载且不能运行在(75±2)%,(50±2)%和(25±2)%负荷点内的机组,需要采用内插法测试并计算IPLV值。在测试过程中,需要了解机组不同环境温度对应机组的负荷百分数,往往测试中需要不断拟合,采用逼近的方法使得机组的负荷对应其工况参数。为提高测试负荷与工况的快速匹配,笔者总结了关键负荷点对应的冷凝器的工况参数,并拟合了风冷式与蒸发式冷水机组干球温度、湿球温度与负荷率的线性方程,见表3。
表3 不同负荷率对应的空气状态参数℃
3 模拟机组水侧污垢系数修正温差
满负荷和部分负荷工况下,由于水侧污垢系数的增大须对机组性能测试时的温度进行修正,对于风冷式和蒸发式冷水机组IPLV 的测试,须对机组蒸发器的出水温度修正。
1) 蒸发器的对数平均温差(LMTD)
由于水侧污垢系数(ff sp)导致对数平均温差的增量(ILMTD)为
式(5)与式(6)中:R为进出水温差(twl-twe)的绝对值(℃);S 为小温差(ts-twl)的绝对值(℃);ts为机组蒸发器设计蒸发温度(℃);twl为机组的出水温度(℃);twe为机组的进水温度(℃);A 为蒸发器或冷凝器的总传热面积(m2);Q为换热量(kW)。
2) 模拟水侧污垢系数增加后的水侧修正温差
式(7)中:Ssp为指定的小温差(℃);Sc为在清洁工况下测试时的小温差,Sc=R/(eZ-1),Z=R/(LMTD - ILMTD)。
4 结束语
IPLV 是综合评价冷水机组性能的重要指标之一,自JB/T 12323—2015《蒸气压缩循环蒸发冷却式冷水(热泵)机组》实施之后,蒸发式冷水机组的性能评价指标发生了变化,由原来仅考核机组的性能系数COP 变为同时考核机组的综合部分负荷性能系数IPLV 和性能系数COP;蒸发式冷水机组的IPLV 测试也有了相应的测试规定。笔者对风冷式冷水机组与蒸发式冷水机组的IPLV 测试方法、试验工况、测试允差等作了介绍并进行对比,总结IPLV 的典型测试方法,即直接测试、插值测试和衰减系数法测试,并通过研究对应标准的测试工况条件,拟合出测试工况对应负荷率的线性方程,为测试时确认负荷率与工况匹配提供了方便。
相关推荐链接:
1、交流电容器电阻值
2、电容器规格及选择