倒虹管、防潮门、排气装置和出水设施
百年树人1985
2022年08月31日 11:23:33
只看楼主

本节主要讲解第七章排水管渠附属构筑物中其余部分,包括倒虹管、冲洗井、防潮门、排气和排空装置、出水设施等。其中重点是倒虹管,有可能会出案例题。 01  倒虹管 ▲折管式倒虹管 ▲直管市倒虹管 有关于倒虹管的重点内容,需要注意《室外排水设计规范》这3条条文: 4.11.1:通过河道的倒虹管,不宜少于两条;通过谷地、旱沟或小河的倒虹管可采用一条。通过障碍物的倒虹管,尚应符合与该障碍物相交的有关规定。

本节主要讲解第七章排水管渠附属构筑物中其余部分,包括倒虹管、冲洗井、防潮门、排气和排空装置、出水设施等。其中重点是倒虹管,有可能会出案例题。

01  倒虹管

图片

折管式倒虹管

图片

直管市倒虹管

有关于倒虹管的重点内容,需要注意《室外排水设计规范》这3条条文:

4.11.1:通过河道的倒虹管,不宜少于两条;通过谷地、旱沟或小河的倒虹管可采用一条。通过障碍物的倒虹管,尚应符合与该障碍物相交的有关规定。

4.11.2:倒虹管的设计,应符合下列要求:1、最小管径宜为200mm;2、管内设计流速应大于0.9m/s,并应大于进水管内的流速,当管内设计流速不能满足上述要求时,应增加定期冲洗措施,冲洗时流速不应小于1.2m/s;3、倒虹管的管顶距规划河底距离一般不宜小于1.0m,通过航运河道时,其位置和管顶距规划河底距离应与当地航运管理部门协商确定,并设置标志,遇冲刷河床应考虑防冲措施;4、倒虹管宜设置事故排出口。

而对于倒虹管的防淤措施包括5种:1、保持管内流速大于0.9m/s,且不应小于上游流速;2、如果有水力冲洗时,冲洗流速则不应小于1.2m/s;3、倒虹管上行管、下行管与水平线的夹角不能大于30度;4、上游管渠靠近进水井的检查井底部作沉泥槽;5、控制倒虹管最小管径。

图片


4.11.3:合流管道设倒虹管时,应按旱流污水量校核流速。

对于倒虹管的校核,有两种结果,对旱流污水量进行流速校核,如果校核流速大于0.9m/s,且不小于来水流速即满足设计要求;假如校核流速<0.9m/s时,那就是不满足校核要求,就需要增设冲洗措施,或者修改设计参数,不过最实用的的一种方式就是设两条分别用于旱季和雨季的大小管。

图片

关于教材中倒虹管的重点内容还有上述例题,需要重点掌握,近年还未曾考核到,是以后的出题重点方向,在这道例题中需要注意一个点,就是管道坡度和水力坡度的概念,当一个管道埋设好后,其管道坡度就确定下来了,不能改变了,但是管道内的水力坡度是可以随时改变的,只要进水井和出水井内的水位变化,其水力坡度就能发生变化。

02  冲洗井、防潮门、排气、排空装置和出水设施

这一部分的内容重要程度比较低了,基本只会出知识题,并且分值比例还不会太高,所以稍微了解下即可。

对于冲洗井,需要明白的地方是其适用于<400mm的管道上,管道长度一般为250m左右。

排气和排空装置需要注意的是在重力流管道系统可设置排气和排空装置,要看情况设定。对于倒虹管和长距离直线输送后变化段宜设置排气装置(不是应!)。而在压力管道考虑水锤影响时,在管道的高点以及每隔一定距离处,应设置排气装置(这次是应了,等级一个比一个高),在管道的低点也以及每隔一定距离处应设置装置。

对于出水设施,需要注意为使污水与水体混合较好,排水管渠出水口一般采用淹没式,如果需要污水与水体水流充分混合,则出水口可长距离伸入水体分散口,雨水管渠出水口可以采用非淹没式,其底标高最好在水体最高水位以上,一般在常水位以上,以免水体水倒灌。

以下是5种常用的出水口形式(不是重点,看看图片有个大致了解即可)。

图片

一字出水口

图片

八字出水口

图片

江心分散式出水口

图片

采用护坡的出水口

图片

▲采用挡土墙的出水口

03  本节总结

本节重点是倒虹管的有关设计要求方面,尤其是教材中的例题7-2应该认真看看,其余都不是重点内容,总结需要掌握的有以下几点。

1.倒虹管的相关设计要求;

2.冲洗井的适用条件;

3.排气装置的使用条件。

相关资料推荐:

市政道路污水泵站出水管道改迁工程施工图设计(倒虹管)

https://ziliao.co188.com/d63003807.html




知识点:倒虹管、防潮门、排气装置和出水设施


免费打赏