对线路强送电应考虑哪些问题?
zsd_7828606833
2022年08月30日 15:14:57
只看楼主

知识点:强送电 (1)首先要考虑可能有永久性故障存在而稳定。 (2)正确选择线路强送端,一般应远离稳定的线路厂、站母线,必要时可改变接线方式后再强送电,要考虑对电网稳定的影响等因素。 (3)强送端母线上必须有中性点直接接地的变压器。 (4)强送时要注意对邻近线路暂态稳定的影响,必要时可先降低其输送电力后再进行强送电。 (5)线路跳闸或重合不成功的同时,伴有明显系统振荡时,不应马上强送,需检查并消除振荡后再考虑是否强送电。

知识点:强送电

1)首先要考虑可能有永久性故障存在而稳定。

2)正确选择线路强送端,一般应远离稳定的线路厂、站母线,必要时可改变接线方式后再强送电,要考虑对电网稳定的影响等因素。

3)强送端母线上必须有中性点直接接地的变压器。

4)强送时要注意对邻近线路暂态稳定的影响,必要时可先降低其输送电力后再进行强送电。

5)线路跳闸或重合不成功的同时,伴有明显系统振荡时,不应马上强送,需检查并消除振荡后再考虑是否强送电。