遇到一16米跨建筑物,结构形式倒是比较规则四周8米柱距,中部需要大空间,抽了2排柱形成了16-8-16三跨当地为偏远严寒高原缺氧地区,交通非常不便方案考虑时,钢结构在当地施工效果估计不理想,业主也不想用预应力当地无专业施工队伍,从大城市请专业队伍去做几根梁又有点不好实施最后决定不用预应力,硬做16米梁高度1300按PKPM计算结果,配筋、挠度控制得下来但因第一次做这么大跨梁,心里不是很踏实
遇到一16米跨建筑物,结构形式倒是比较规则
四周8米柱距,中部需要大空间,抽了2排柱
形成了16-8-16三跨
当地为偏远严寒高原缺氧地区,交通非常不便
方案考虑时,钢结构在当地施工效果估计不理想,业主也不想用
预应力当地无专业施工队伍,从大城市请专业队伍去做几根梁又有点不好实施
最后决定不用预应力,硬做16米梁
高度1300
按PKPM计算结果,配筋、挠度控制得下来
但因第一次做这么大跨梁,心里不是很踏实
请教有做过大跨度结构经验的前辈指点一二
这样的情况应该注意什么?能否确保结构安全?
2楼
应该是没什么问题,其实可以考虑做井字梁,这样截面高度可以减小一点
同时应该注意施工时应起拱。。。
回复
3楼
起拱要求是提了的
建筑大空间是64x16,也就是抽掉了中部7根柱子
小区格里是按井字梁布置的
但对于64x16的大区格来说,井字梁无法实现,及时布了
还是16方向受力大,类似于单向板,而井字梁是从双向板来的
回复
4楼
按你的说法,应该万无一失,没问题,放心吧
注意两侧柱子的弯矩
回复
5楼
頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂████████████████頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂████頂頂██████████頂頂頂頂頂頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂████████頂頂██頂頂頂████頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂
頂█████████████頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂
頂███████████頂頂頂頂頂頂頂頂█████████頂頂頂頂頂頂
頂頂█████████頂頂頂頂頂頂頂頂████████████頂頂頂頂
頂頂頂█頂頂頂████頂頂頂頂頂頂████頂頂頂頂頂█████頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂頂██頂頂頂█頂頂頂頂███頂頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂███頂頂頂██頂頂頂███頂頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂███頂頂頂██頂頂頂███頂頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂███頂頂███頂頂頂███頂頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂███頂頂███頂頂頂███頂頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂███頂頂███頂頂頂███頂頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂███頂頂███頂頂頂███頂頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂██頂頂頂██頂頂頂頂███頂頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂██頂頂頂██頂頂頂頂███頂頂頂頂頂
頂頂頂████████頂頂頂頂頂頂█頂頂██頂頂頂頂████頂頂頂頂頂
頂頂頂頂███████頂頂頂頂頂頂頂頂頂██頂頂█頂頂頂██頂頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂█████頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂████頂頂頂頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂頂頂████頂頂頂██████頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂█████頂頂頂頂頂██████頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂████頂頂頂頂頂頂頂頂█████頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂█████頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂████頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂██頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂██頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂
回复
6楼
可以批准此方案
回复
7楼
放心做吧,16米跨普通混凝土梁很容易做下来
回复
8楼
16米大梁建议与边柱做成铰接,可避免传给边柱的弯矩过大,如果是不上人物面,楼板可做薄一点,可降低荷载
回复
9楼
做过20m跨的普通框架梁600x1500的断面
我觉得框架梁不超过10m只是一个经济性的指标
梁的计算还是弯剪扭那几个指标,不要自己吓自己就好,计算仔细点没什么问题
另外梁跨度大了扰度会有问题,不够的话可以预起拱
还有和大跨梁想连的一跨梁会分担很大的负弯距,注意上部钢筋长度覆盖弯矩包络图,或者直接上部钢筋不断。也就是一般的大小跨啦
梁配筋一般较大,可以考虑用32的钢筋减小根数,尽量2排。增加有效高度,也方便施工。
回复
10楼
1,16米做混凝土梁是可以实现的,只是不经济,另外结构上有些不合理(难满足强柱弱梁)。梁高取1300偏小。
2,你那里是几度抗震设防?要注意梁柱的节点构造,要适当加大柱的刚度。
3,如果只是屋面那一层才抽柱后形成16米跨,建议做薄腹梁.
回复
11楼
正在做16米大梁
回复