建筑工程消防关系到人民群众的生命财产安全,住房与城乡建设部和应急管理部非常重视,陆续出台了一系列的消防设计、施工、验收的规范和规定,为确保消防安全奠定了坚实的政策基础。 火灾事故不可避免,当火灾危险来临时,消防设施设备能起到作用,为人民群众生命财产安全提供有效的保障。 然而在现实生活中,不重视工程质量的事件频频发生。个别建设单位为节约成本,随意变更消防设施设计文件等;个别设计单位违规设计、施工单位弄虚作假,给消防工作带来了极大的难度。个别建设单位技术力量不足,只能委托施工单位,这期间,难免会遮掩问题。消防检测单位出具的报告与现场实际不一致等。
针对上述种种乱象,河北省住建部门及消防协会组建了消防专家库,对遏制消防工程竣工验收中的种种质量问题起到积极作用。
消防专家在设计审核、竣工验收、日常检查等等环节做好监管和服务。为对消防工程从业人员给予提示,现将在消防工程竣工验收中常见质量问题进行汇总。
1 设计与施工文件
(1)设计说明与平面图说法不一致,建筑说明与消火栓系统、自动报警系统图纸说明不一致,未明确具体的施工做法(尤其是钢结构防火涂料做法),设计图纸错误、违规、不符合设计规范要求。
(2)设计图纸未经审图或未加盖审图章,设计图纸无设计人员签章。
(3)消防设施检测报告内容不完整,施工质量证明材料缺失,设备设施消防标志缺失。
2 防火门、防火窗
(1)未按设计图纸安装防火门窗,防火门窗材质或级别不符合设计图纸要求,防火门门体破损,防火门闭门器未安装或损坏,双扇门未安装顺序器或损坏,防火门未按照疏散方向开启,防火门四周或门框门扇未按设计要求采用防火材料填充;防火门违规拆除、自行改为防盗门。
(2)防火门窗未与消防控制室联动、防火门联动线路未连接安装或安装线路混乱、不规范。
(3)防火门窗玻璃无消防标志,防火门窗缺少级别标志、CCC认证标志、红色S标志及二维码,未按设计图纸在防火门设置“保持防火门关闭”等提示标志,不能提供相关的安全玻璃等施工证明材料。
3 防火卷帘
(1)未按设计图纸设置防火卷帘,卷帘门材质不符合设计要求,四周未采用防火封堵;由于防火卷帘旁侧的感烟探测器和感温探测器的设置数量、位置不合理,造成反馈信号紊乱,造成防火卷帘门不能及时迫降。
(2)由于信号反馈功能设置不合理或发生故障,造成仅部分卷帘迫降或只迫降一半。
(3)在本应安装防火门的部位安装防火卷帘,如消防电梯前室;在发生信号联动动作时,防火卷帘不能及时迫降,影响前室的正压送风系统的功能。
4 安全疏散
(1)一层大厅疏散门的开启宽度不符合设计图纸要求,疏散门的开启方向错误,楼层大厅或楼梯平台搁置“佛龛”等其他影响疏散的障碍物,建设单位私自将外开疏散门改为电动推拉门,外开平开门采用电闸控制;综合楼超过4层,疏散楼梯不能直通室外且未设扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室;在走廊的端部安装玻璃隔断门,形成了内走道。
(2)一层大厅防火门设置不符合扩大楼梯间设置规范,每个防火分区用于安全疏散的安全出口、疏散楼梯数量不满足设计规范要求,疏散楼梯宽度不符合设计要求,疏散门下违规设置门槛(多见于地下室地面标高施工错误,造成现浇结构洞口疏散门下形成门槛),室内钢梯倾斜角度超过设计规范要求。
(3)室外消防车道宽度不足4?m,建设单位违规占用消防车道、违规建设建(构)筑物,消防车道未按设计图纸进行硬化施工。
5 平面布局与耐火等级
(1)建设单位为方便使用,擅自改变平面布局、改变疏散门的位置,现场平面布局与竣工图不一致,疏散门开启方向不符合设计规范要求。
(2)建筑物主体结构耐火等级不符合设计要求(如设计图纸为砌筑墙体结构,现场为轻质彩钢板结构)。
(3)建筑物之间的防火间距不符合设计要求、违规贴建、加层;业主单位擅自改变房间的使用功能,屋顶设备间改为其他功能用房,楼梯间前室改为卫生间,防烟楼梯间改为封闭楼梯间;违规占用避难间,避难间未设置防火门窗、消防电话等消防设施。
(4)消防救援场地的宽度不符合设计要求,建设单位私自占用楼前广场,影响消防救援场地 空间。
6 防火分隔
(1)防火墙的耐火极限不符合设计要求;防火墙上私自开门或违规设置防火卷帘;防火墙未完全分隔、未砌筑到结构板底、防火墙存在未完成的孔洞,电缆及桥架穿越结构墙板未进行防火封堵,管道穿过防火墙(特别是抗爆防火墙)未进行有效防火封堵;防火分区之间未形成有效防火分隔。
(2)玻璃幕墙(及通高竖向条窗)在每层外沿未设置符合设计高度的防火墙,玻璃幕墙(及通高竖向条窗)与每层楼板隔墙处的缝隙未采用岩棉防火材料进行封堵;屋面与外墙连接处的防火隔离带,未能提供施工证明材料。
(3)未按设计图纸设置挡烟垂壁或挡烟垂壁材质、尺寸、位置不符合设计图纸。
7 防火涂料
(1)不能提供防火涂料材质证明材 料、无与基层防腐涂料相容性试验报告、无防火涂料施工过程记录,审图报告刻意回避防火涂料内容,消防设施检测公司故意出具回避防火涂料的消防检测报告。
(2)钢柱钢梁一般刷室内厚型防火涂料,一级耐火等级不小于2.5?h,二级耐火等级不小于2.0?h;钢檩条及系杆一般刷室内超薄型防火涂 料,一级耐火等级不小于1.5?h,二级耐火等级不小于1.0?h;现场施工不能按设计图纸施工、施工涂刷不到位、脱落。
(3)消防管、电缆桥架未按设计要求涂刷防火漆或涂刷不到位;罐区防火堤未按设计要求涂刷防火涂料。
8 消防救援窗
(1)未按设计图纸设置消防救援窗;设计图纸的消防救援窗位置、数量不满足设计规范要求;消防救援窗的玻璃净宽度、净高度达不到设计规范要求的1?m,个别设计图纸设计错误,包括玻璃框算在内为1?m;不能提供消防救援窗安全玻璃的施工质量证明材料。
(2)消防救援窗口距地高度大于1.2?m;消防救援窗口安装了铁栏杆防盗网,不能起到消防救援窗的作用;生产车间消防救援窗的设置位置与设计图纸不一致,与钢柱的交叉系杆冲突,影响消防救援窗发挥作用。
(3)未在消防救援窗设置明显的朝向室外的警示标志,消防救援窗未按设计图纸在房间内设置消防救援锤。
9 灭火器
(1)灭火器型号与设计图纸不一致,未按设计图纸配备足够数量的灭火器。
(2)现场布置的灭火器的数量、位置与设计图纸不一致,灭火器未组对装入专用灭火器箱内。
(3)未按设计要求配置灭火毯。
10 消防控制室
(1)消控室未按设计图纸单独使用,现场自行增加隔断墙体,监控、杂物间、门卫与消防控制室使用功能混杂,消控室控制柜操作空间不足。
(2)消防控制室不能显示消防水箱、消防水池的液位,不能接收可燃气体报警信号,无消防电话或无声,缺少直播外线电话。
(3)雨水管违规从室内穿 过;消防电源箱未粘贴明显标志;消防控制室未按规定配置足够数量持证上岗值班 人员及值班制度。
11 防排烟系统
(1)排烟口不能实现联动自动排烟,排烟口风量不足,排烟口不符合设计规范要求,部分排烟口不能实现远程开启,排烟口现场未设置手动开启装置;自然排烟口的窗户面积不足,且开启扇未处在窗户上口。
(2)电梯合用前室、楼梯前室、楼梯间,不按设计图纸设置正压送风口;风管穿越防火墙未设置防火阀或防火阀的温度类型错误,风机功率不符合设计要求、风机风向反向;车间仓库电动闭窗机、闭门器,未按设计图纸与火灾报警系统联动。
(3)砌体排烟井道竖井内壁未抹灰,不符合设计要求;违规改变排烟管道的用途。
12 消防给水系统
(1)消防水箱、消防水池容积不符合设计规范要求,消防水箱间及泵房管道未采取保温措施,消防管道未按设计要求涂刷红色油漆或标注色圈,未标注水流方向;消防水箱流量开关、压力开关不能正常调试,不能联动测试,水泵不能自动启动;消防水泵出水管未设置压力表、稳压泵出口电接点压力表设置启停压力不符合设计要求;稳压泵吸水管上未采用明杆阀门或不能显示阀门的启闭状态。
(2)房间内空间不足,管道安装不牢固、管道漏水、管道材质不符合设计规范要求;水箱间泄水直接排至水箱间地面;消防水泵未采用自灌式吸水;设备设施标牌缺失、无CCC认证和S标志,消火栓泵、喷淋泵标志牌不规范。
(3)罐区加氮封,未在罐体标注氮封字样。
13 消火栓及自动喷水灭火系统
(1)室外消火栓、水泵接合器设置数量不满足设计规范要求;井内空间不足,栓口被井壁遮挡影响正常使用,未安装水泵接合器阀门扳手;水泵接合器距离地面高度过大,井盖未按设计要求进行涂刷红色油漆,有的被土壤掩埋影响使用,未在地面设置明显指示标志。
( 2)消火栓箱未安装完成,无水枪、水带、栓口旋钮缺失,消火栓未按设计要求采用水流、水雾两用型水枪,未按设计要求设置软管卷盘,消火栓箱内存放杂物,消火栓试射压力不足、水带漏水;大厅消火栓箱未做明显标志,消火栓标志字迹模糊、未标注119字样。
(3)泡沫发生器前未设置过滤器或安装错误,雨淋阀组未采取防冻措施,雨淋阀组安装高度不符合设计要求。管道法兰连接时未采用石棉橡胶垫片,泡沫系统未进行喷射试验;泡沫消火栓与普通消火栓未做明显的区分标志。
(4)自动喷水系统的底层区未设置减压孔板;一层出口区域未封闭,喷淋管道未保温;喷淋末端试水未设置排水装置或排水管过细,不方便正常使用。
14 供电及火灾自动报警系统
(1)未采用双电源供电,一路供电一路发电机、发电机不能正常使用,双电源不能自动切换;设备未接地,缺少静电接地装置;楼梯间疏散指示灯照度偏低或不亮,应急照明灯具损坏或违规使用插座,安全出口指示灯缺失或损坏;应急照明灯具被窗帘遮盖,插座距离消火栓箱距离小于500?mm;报警线路未穿钢管保护。
(2)烟感探测器距离风口位置过近,手动报警按钮距地高度偏高或偏低,消防水箱间、泵房内无电话或无声、不能使用;应急广播不能联动或无声、声音过小;未安装电动阀;设备未接地,防爆应急灯钢管未做等电位跨接;防爆区未采用防爆型应急照明灯、安全出口指示灯。
(3)烟感、温感探测器设计数量不足、不能完全覆盖保护区,探测器上的塑料壳未去除,模拟联动测试不能正常联动;声光警报器被窗帘等遮挡影响使用;未按设计图纸设置消防广播。
15 气体灭火系统
(1)未按设计图纸安装可燃气体探测器,探测器未能与消防控制室联动控制;气体灭火防护区报警系统不能联动切除非消防电源,气体灭火防护区不能联动该防护区的通风系统。
(2)未按设计图纸设置放气指示灯以及控制按钮,防护区声光报警器安装位置不明显或被管道遮挡。
(3)未配备移动手持式可燃气体检测仪;厨房气体灭火主机采用插座连接,且未正常供电;厨房违规使用家用液化气罐。
以上就是建筑工程消防验收常见的问题汇总,消防工程必须严格按照国家标准进行消防设计、施工,程序化操作、标准化判定、规范化记录,避免漏验、走过场等人为因素影响,加强消防专业知识和技能培训,防止消防工程隐患问题发生。加强注册消防工程师管理制度,加强消防工程设计、施工、验收的全过程控制,强制要求重要的综合楼、酒店、医院等人员密集场所、物业公司、消防相关企业配备一定数量的注册消防工程师,制订切实可行的解决措施并有效落实,切实把消防安全的各项措施和要求落到实处,确保人民生命财产安全。