《装标》5.2.2条规定 5.5.2 高层装配整体式混凝土结构中,楼盖应符合下列规定: 1 结构转换层和作为上部结构嵌固部位的楼层宜采用现浇楼盖; 2 屋面层和平面受力复杂的楼层宜采用现浇楼盖,当采用叠合楼盖时,楼板的后浇混凝土叠合层厚度不应小于100mm,且后浇层内应采用双向通长配筋,钢筋直径不宜小于8mm,间距不宜大于200mm。


《装标》5.2.2条规定

5.5.2 高层装配整体式混凝土结构中,楼盖应符合下列规定:

结构转换层和作为上部结构嵌固部位的楼层宜采用现浇楼盖;

屋面层和平面受力复杂的楼层宜采用现浇楼盖,当采用叠合楼盖时,楼板的后浇混凝土叠合层厚度不应小于100mm,且后浇层内应采用双向通长配筋,钢筋直径不宜小于8mm,间距不宜大于200mm。

《装规》6.1.1条规定

6.6.1 装配整体式结构的楼盖宜采用叠合楼盖,结构转换层、平面复杂或开洞较大的楼层、作为上部结构嵌固部位的地下室楼层宜采用现浇楼盖。

优先拆分部位

楼层:标准层

部位:布置规则管线较少的部位,比如卧室、客厅可选拆分部位


楼层:标准层

部位:布置规则管线较多的部位,比如厨房、卫生间、公共空间不建议拆分部位


楼层:结构转换层和作为上部结构嵌固部位的楼层、屋面层和平面受力复杂的楼层


640.jpg


预埋件、预留孔洞等布置?

洞口及配件避让钢筋,优先调整洞口及配件位置,实在无法避让时再调整钢筋。

洞口边长不大于300mm时,钢筋弯折;洞口边长大于300mm时,钢筋切断加补强钢筋。