混凝土楼板的构造要求
运气联盟
2022年08月29日 13:53:29
只看楼主

1. 现浇混凝土板的尺寸宜符合下列规定: (1)板的跨厚比:钢筋混凝土单向板不大于30,双向板不大于40;无梁支承的有柱帽板不大于35,无梁支承的无柱帽板不大于30。预应力板可适当增加;当板的荷载、跨度较大时宜适当减小。 (2)现浇钢筋混凝土板的厚度不应小于表1规定的数值。 表1 现浇钢筋混凝土板的最小厚度(mm)

1. 现浇混凝土板的尺寸宜符合下列规定:


(1)板的跨厚比:钢筋混凝土单向板不大于30,双向板不大于40;无梁支承的有柱帽板不大于35,无梁支承的无柱帽板不大于30。预应力板可适当增加;当板的荷载、跨度较大时宜适当减小。
(2)现浇钢筋混凝土板的厚度不应小于表1规定的数值。
表1 现浇钢筋混凝土板的最小厚度(mm)




图片
图片
2. 板中受力钢筋的间距,当板厚不大于150mm时不宜大于200mm;当板厚大于150mm时不宜大于板厚的1.5倍,且不宜大于250mm。受力钢筋的间距过大不利于板的受力,且不利于裂缝控制。
3. 采用分离式配筋的多跨板,板底钢筋宜全部伸入支座;支座负弯矩钢筋向跨内延伸的长度应根据负弯矩图确定,并满足钢筋锚固的要求。
简支板或连续板下部纵向受力钢筋伸入支座的锚固长度不应小于钢筋直径的5倍,且宜伸过支座中心线。当连续板内温度、收缩应力较大时,伸入支座的长度宜适当增加。
4. 现浇混凝土空心楼板的体积空心率不宜大于50%。
采用箱形内孔时,顶板厚度不应小于肋间净距的1/15且不应小于50mm。当底板配置受力钢筋时,其厚度不应小于50mm。内孔间肋宽与内孔高度比不宜小于1/4,且肋宽不应小于60mm,对预应力板不应小于80mm。
采用管形内孔时,孔顶、孔底板厚均不应小于40mm,肋宽与内孔径之比不宜小于1/5,且肋宽不应小于50mm,对预应力板不应小于60mm。