【干货】乙酸钠(碳源)投加量的计算 附实例计算
个性的人字拖
2022年08月26日 10:11:16
只看楼主

很多城市的污水存在低碳相对高氮磷的水质特点,由于有机物含量偏低,在采用常规脱氮工艺时无法满足缺氧反硝化阶段对碳源的需求,导致反硝化过程受阻,并抑制异养好氧细菌增值,使得氨氮(NH4-N)的同化作用下降,因此大大影响了污水处理厂的脱氮效果。通过实践证明,投加碳源是污水处理厂解决这类问题的重要手段。      


很多城市的污水存在低碳相对高氮磷的水质特点,由于有机物含量偏低,在采用常规脱氮工艺时无法满足缺氧反硝化阶段对碳源的需求,导致反硝化过程受阻,并抑制异养好氧细菌增值,使得氨氮(NH4-N)的同化作用下降,因此大大影响了污水处理厂的脱氮效果。通过实践证明,投加碳源是污水处理厂解决这类问题的重要手段。      
     

1、乙酸钠作为碳源的优点


目前污水处理厂解决低碳源污水处理常用的外加碳源有甲醇、淀粉、乙酸钠等,其中甲醇和乙酸钠均为易降解物质,本身不含有营养物质(如氮、磷),分解后不留任何难于降解的中间产物。而淀粉为多糖结构,水解为小分子脂肪酸所需的时间长,且在水中的溶解性差,不易完全溶于水,容易造成残留和污泥絮体偏多等问题。


研究表明,乙酸钠作为碳源时其反硝化速率要远高于甲醇和淀粉。其主要原因在于,乙酸钠为低分子有机酸盐,容易被微生物利用。而淀粉等高分子的糖类物质需转化成乙酸、甲酸、丙酸等低分子有机酸等最易降解的有机物,然后才被利用;甲醇虽然是快速易生物降解的有机物,但甲醇必须转化成乙酸等低分子有机酸才能被微生物利用,所以出现了利用乙酸钠作为碳源比用淀粉、甲醇进行反硝化速度快很多的现象。


同时,甲醇作为一种易燃易爆的危险品,当采用甲醇作为外加碳源时,其加药间本身具有一定的火灾危险性。当甲醇储罐发生火灾时,易导致储罐破裂或发生突沸,使液体外溢发生连续性火灾爆炸,危及范围较大,因此甲醇加药间对周边环境要求一定的安全距离。同时由于其挥发蒸汽与空气混合易形成爆炸性气体混合物,故其范围内的电力装置均须采用特殊设计。


而乙酸钠本身不属于危险品,方便运输及储存,绝对价格也比甲醇便宜,因此对于一些已建的污水处理厂来说,由于其用地限制,当需要外加碳源时,采用乙酸钠作为外加碳源比甲醇更具有优势。


2、乙酸钠投加量的计算


在缺氧反硝化阶段,污水中的硝态氮(NO3-N)在反硝化菌的作用下,被还原为气态氮(N2)的过程。反硝化反应是由异养型微生物完成的生化反应,它们在溶解氧浓度极低的条件下,利用硝酸盐(NO3-N)中的氧作为电子受体,有机物(碳源)为电子供体。


在实际工程中,若进入反硝化段的污水BOD5∶N<4∶1时,应考虑外加碳源,BOD5/N≥4,可认为反硝化完全。当碳源不足时,系统投加的碳源量可根据对应去除的硝态氮量进行计算,计算公式如下:


投加量X=(4-CBOD5/Cn)×Cn/η

其中:


CBOD5:进水的BOD5浓度,mg/L;
Cn:进水的TN浓度,mg/L;

η:投加碳源的BOD5当量。


乙酸钠的BOD5当量为0.52(mgBOD/mg乙酸钠),故当投加乙酸钠作为碳源时,计算公式如下:


投加量X=(4-CBOD5/Cn)×Cn/0.52

实例计算:


以某市污水处理厂改扩建工程为例,设计处理水量为160000m3/d,设计出水水质达到国家一级A标准,其进出水水质主要指标见下表:


污水处理厂进出水水质指标


本工程中污水厂原建有A段曝气池,污水经过A段曝气池后,BOD5的去除率按25%计,故进入新建反硝化池污水中的BOD5浓度为262.5 mg/L,TN浓度为70mg/L,BOD5∶N=3.75<4,故应该外加碳源,乙酸钠投加剂量:


X=(4-3.75)×70/0.52=33.7mg/L

日投加量为:


X*16000=0.0337*16000=539.2kg/d

再根据购置的乙酸钠的纯度,即可计算所需的乙酸钠原料日投加量。


免费打赏

相关推荐

APP内打开