又一小区被曝外墙保温脱落事故!
“ 出问题的是保温层,当时外墙材料工艺不成熟。 部分业主在外墙上装空调外机,没有封闭好,雨淋进去,外墙进水后也出现了空鼓……” 关于有业主提出要把所有外墙铲掉重做这一点,开发商表示不能接受这个方案,“明天上午,我们会安排工人进场, 开展外墙安全隐患排除。”
如何快速排除 外墙 安全隐患?
近年来,建筑外墙脱落导致人员伤亡和财产损失的事故层出不穷! 屈指算来,我国应用外墙外保温技术的早期项目至今已有近20年时间,逼近25年设计使用年限, 外墙保温脱落事故进入高发期! 如何快速排除安全隐患? 带大家来看一个案例!
外墙保温脱落事故进入高发期
FLIR红外热像仪
FLIR红外热像仪呈现 图中,蓝色为低温区域, 白炽色为 高温区域。
如下图A楼所示, 红外图片中可以看出:
-
低温区:SP1和蓝色小三角,温度分别为17.7℃,15.8℃; -
高温区:SP2和红色小三角区,温度为25.8℃和26.3℃; 其他蓝色区域为窗户,建筑空隙以及太阳未照到位置,属于正常区域。
A楼红外图像定位故障点
如下图B楼所示,该楼栋的外部墙体没有明显裂纹和空鼓,红外图片中可以看出:
-
窗体低温区 ; -
圆形测温曲线包含的异常低温区域,最低温度为17.3摄氏度(见E11中的Min温度值); -
在低温区周围有一些高亮的区域,最高温度为22.4℃(见红外图中BX1内的MAX温度值); 其他大部分温度变化较小,基本为20.6℃左右。
B楼红外图像定位故障点
比较法确定空鼓和渗漏:已知B楼外墙基本完好,温度基本一致,可以将B楼的20.6度作为基础温度。A楼高温区域为25.6℃。温差=25.6-20.6=5℃左右;A楼低温区域最低温度14.4℃,温差=14.4℃-20.6℃=6℃左右。
FLIR T800系列热像仪拥有超高分辨率,最高可达640×480,搭配UltraMax高清图像增强技术,分辨率最高可提升至1280×960像素。一张清晰的热图像,可以提供详细的建筑物热信息,您可以清楚发现建筑物的热损失状况,潮湿情况以及建筑气密性的状态,除此之外,您还可能通过这些信息综合评估建筑的保温效果,检查建筑是否存在缺陷隐患。