穿墙管 Ⅰ 主控项目  4.0.1 穿墙管用遇水膨胀止水条和密封材料必须符合设计要求。  检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。 4.0.2 穿墙管防水构造必须符合设计要求。  检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。  Ⅱ 一般项目  4.0.3 固定式穿墙管应加焊止水环或环绕遇水膨胀止水圈,并作好防腐处理;穿墙管应在主体结构迎水面预留凹槽,槽内应用密封材料嵌填密实。 

穿墙管

Ⅰ 主控项目 

4.0.1 穿墙管用遇水膨胀止水条和密封材料必须符合设计要求。 

检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。

4.0.2 穿墙管防水构造必须符合设计要求。 

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 

Ⅱ 一般项目 

4.0.3 固定式穿墙管应加焊止水环或环绕遇水膨胀止水圈,并作好防腐处理;穿墙管应在主体结构迎水面预留凹槽,槽内应用密封材料嵌填密实。 

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 

4.0.4 套管式穿墙管的套管与止水环及翼环应连续满焊,并作好防腐处理;套管内表面应清理干净,穿墙管与套管之间应用密封材料和橡胶密封圈进行密封处理,并采用法兰盘及螺栓进行固定。 

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 

4.0.5 穿墙盒的封口钢板与混凝土结构墙上预埋的角钢应焊平,并从钢板上的预留浇注孔注入改性沥青密封材料或细石混凝土,封填后将浇注孔口用钢板焊接封闭。 

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 

4.0.6 当主体结构迎水面有柔性防水层时,防水层与穿墙管连接处应增设加强层。 

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 

4.0.7 密封材料嵌填应密实、连续、饱满,粘结牢固。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。


知识点:穿墙管

管道穿墙(楼板、柱)预留孔洞标准尺寸