5.1.1 建筑结构的内力和变形可按结构静力学方法进行弹性或弹塑性分析,采用弹性分析结果进行设计时,截面板件宽厚比等级为S1级、S2级、S3级的构件可有塑性变形发展。5.1.2 结构稳定性设计应在结构分析或构件设计中考虑二阶效应。5.1.3 结构的计算模型和基本假定应与构件连接的实际性能相符合。5.1.4 框架结构的梁柱连接宜采用刚接或铰接。梁柱采用半刚性连接时,应计入梁柱交角变化的影响,在内力分析时,应假定连接的弯矩-转角曲线,并在节点设计时,保证节点的构造与假定的弯矩-转角曲线符合。

5.1.5 进行桁架杆件内力计算时应符合下列规定:
    1 计算桁架杆件轴力时可采用节点铰接假定;
    2 采用节点板连接的桁架腹杆及荷载作用于节点的弦杆,其杆件截面为单角钢、双角钢或T形钢时,可不考虑节点刚性引起的弯矩效应;
    3 除无斜腹杆的空腹桁架外,直接相贯连接的钢管结构节点,当符合本标准第13章各类节点的几何参数适用范围且主管节间长度与截面高度或直径之比不小于12、支管杆间长度与截面高度或直径之比不小于24时,可视为铰接节点;
    4 H形或箱形截面杆件的内力计算宜符合本标准第8.5节的规定。

5.1.6 结构内力分析可采用一阶弹性分析、二阶P-△弹性分析或直接分析,应根据下列公式计算的最大二阶效应系数θi,max选用适当的结构分析方法。当θi,max≤0.1时,可采用一阶弹性分析;当0.1<θi,max≤0.25时,宜采用二阶P-△弹性分析或采用直接分析;当θi,max>0.25时,应增大结构的侧移刚度或采用直接分析。
    1 规则框架结构的二阶效应系数可按下式计算:

124469_3733703_3733719_0.jpg

    式中:∑Ni——所计算i楼层各柱轴心压力设计值之和(N);
          ∑Hki——产生层间侧移△u的计算楼层及以上各层的水平力标准值之和(N);
          hi——所计算i楼层的层高(mm);
          △ui——∑Hki作用下按一阶弹性分析求得的计算楼层的层间侧移(mm)。
    2 一般结构的二阶效应系数可按下式计算:

124469_3733703_3733719_1.jpg

    式中:ηcr——整体结构最低阶弹性临界荷载与荷载设计值的比值。

5.1.7 二阶P-△弹性分析应考虑结构整体初始几何缺陷的影响,直接分析应考虑初始几何缺陷和残余应力的影响。

5.1.8 当对结构进行连续倒塌分析、抗火分析或在其他极端荷载作用下的结构分析时,可采用静力直接分析或动力直接分析。

5.1.9 以整体受压或受拉为主的大跨度钢结构的稳定性分析应采用二阶P-△弹性分析或直接分析。