变频恒压供水有水锤振动是什么原因造成的
chenzhouxian554
2008年03月29日 16:12:57
只看楼主

我现在使用一套变频恒压供水设备是上海凯泉泵业的产品一共三台泵组,但是其中一台是很正常,另外二台总是产生水锤振动,而且振动很大,造成水管多处漏水,我们通过反复调整变频数据均无效果。请各位能人指教!1阀门,2水泵,3软接,4缓闭式止回阀,5水锤吸纳器,6阀门。变频器是西门子,PLC也是西门子的。

2008年03月30日 19:53:07
2楼
补充在4与5之间还有一个水锤吸纳器的
回复
ww-yong
2009年07月06日 17:17:41
3楼
我的这套系统也有震动的问题.但你的这个问题可能出在另外两台泵的基座不平衡.
回复
lytliangyantao
2009年07月07日 17:56:30
4楼
计算水量与实际差的太大,只一台泵处于工作状态,另两台泵的启停过频。
回复
haodiulee
2009年07月08日 11:39:09
5楼
加装一个稳压罐,既可以调节供水,稳定管道压力又可以消除水锤
回复