我现在使用一套变频恒压供水设备是上海凯泉泵业的产品一共三台泵组,但是其中一台是很正常,另外二台总是产生水锤振动,而且振动很大,造成水管多处漏水,我们通过反复调整变频数据均无效果。请各位能人指教!1阀门,2水泵,3软接,4缓闭式止回阀,5水锤吸纳器,6阀门。变频器是西门子,PLC也是西门子的。