   知识点:末端空调设备 来源:网络,如有侵权,请联系删除 用于调节室内空气温湿度和洁净度的设备。空调机组或空气处理机组内有风机、冷却或加热的盘管、过滤器、有的有加湿器、还有新风装置等。用风管将冷却后或加热后的空气送入房间内,回风管将房间内的空气抽回空调机组再进行过滤、冷却或加热,反复循环使房间温度下降,当空气混浊的时候,可打开新风装置补充新风。空气处理机组均设有通风机。根据全年空气调节的要求,机组可配置与冷热源相连接的自动调节系统。可由工厂制成系列的定型产品,组成各种容量和功能的处理段,由设计人员选配,并在现场进行装配。一般容量较大(风量大于5000立方米/时),故不带独立的冷热源。

  

知识点:末端空调设备

来源:网络,如有侵权,请联系删除



用于调节室内空气温湿度和洁净度的设备。组合式空调机组原理:组合式空调机组本身不带冷、热源,是以冷、热水或蒸汽为媒介,用以完成对空气的过滤、加热、冷却、加湿、消声、热回收、新风处理和新、回风混合等功能的箱体组合式机组。

比如二次回风系统中组装式空调机组的处理过程:新风通过过滤器过滤滤去尘埃和杂物,经一次加热后进入喷水室进行湿热处理,降温除湿后接着与二次回风进行混合。混合后的空气经二次加热器加热到规定的送风状态点,由送风机经消声器降噪,最后送入室内。由室内排出的空气经回风管道内设置的消声器降噪,由回风机将一部分空气排除出系统,其余部分作为回风加以利用。一次回风量和二次回风量由各自的回风阀开度来控制。实际工程中组合式空调机组的组成由各自的工艺的处理要求而定。组合式空调机组就是拼装式空调。有的自带制冷系统,有的自己不带制冷系统(有表冷器),完成所要求的空气处理过程,必须组合过滤、冷却、除湿,加湿等工作段。


新风机组

新风机组通常与风机盘管配合进行使用,为各房间提供一定的新鲜空气,满足室内人员卫生要求,为了避免室外空气对室内温度和湿度的干扰,室外空气在送入房间之前需要对其进行热湿处理,新风不再增加室内的空调负荷。室内负荷通常由风机盘管处理。新风机组只有一个换热器,冬夏季共用。在冬季送入热水对空气进行加热,在夏季送入冷冻水对空气冷却去湿。加湿器仅在冬季对新风加湿,新风机组在南方地区作为舒适性空调使用时,时常取消了加湿器。


空调箱

   空调箱是中央空调系统中实现冷热交换的设备,一般中央空调系统的空调箱将空气过滤器、表冷器、加热器、加湿器等空气处理部件,整体装在一个立或卧或柜式的箱体内而形成的机组,空调箱不带制冷机,由集中的冷热源提供冷热水,根据机外余压大小分为两种,机外余压大的可接风管,机外余压小的不接风管。表冷器链接冷冻水管,冷水机组产生的冷冻水流经表冷盘管,将吹到盘管上的热空气冷却,风机的作用就是把热空气吸到盘管上,冷却后再吹出去。


风机盘管

风机盘管是中央空调理想的末端产品,由热交换器,水管,过滤器,风扇,接水盘,排气阀,支架等组成。风机盘管主要依靠风机的强制作用,使空气通过加热器表面时被加热,因而强化了散热器与空气间的对流换热作用,能够迅速加热房间的空气。风机盘管是空调系统的末端装置,其工作原理是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。通常,新风通过新风机组处理后送入室内,以满足空调房间新风量的需要。由于这种采暖方式只基于对流换热,而致使室内达不到最佳的舒适水平,故只适用于人停留时间较短的场所,如:办公室及宾馆、医院、饭店、工厂、医院、展览馆、商场以及办公大楼等多房间或大空间工业和民用建筑的空调场合。由于增加了风机,提高了造价和运行费用,设备的维护和管理也较为复杂。

  

  

新风机组主要针对室外新风的状态点进行处理,而空气处理机组主要针对室内循环风的状态进行处理。

  与风机盘管加新风系统及单元式空调器相比,它具有处理风量大、空气品质高、节能等优点,尤其适合商场、展览馆、机场等大空间、大人流量的系统。

  一个好的空气处理机组应该具有占用空间少、功能多、噪音低、能耗低、造型美观、安装维修方便等特点。但是由于其功能段多、结构复杂,要做到顾此而不失彼,全面兼顾,就要求设计人员和建设单位在材质、制造工艺、结构特性、选型计算时多方比较,方能取得较为满意的效果。