高层消防水箱的高度不满足最上一个消防栓的压力要求,要增设增压设备的时候,在平常使用的时候真的要一直运作着吗??是不是管理费用很高啊?
高层消防水箱的高度不满足最上一个消防栓的压力要求,要增设增压设备的时候,在平常使用的时候真的要一直运作着吗??是不是管理费用很高啊?
2楼
准确地说应该是设稳压设施而不是加压设施,管理费不用很高,很少动作的,除非你的系统经常漏水.
回复
3楼
同意2楼,系统压力不降时不工作,降一点时气压罐补,我上一个工程是0.25起0.35停
回复
4楼
同意二楼的观点。准确的说应该叫“消防稳压装置”。功能就是保持并稳定消防系统管网的压力在一定的设计值内。正常情况下,只有整个系统中某处有泻压点(漏水或小量消防出水)的情况下,稳压装置才启动。
回复
5楼
有道理,稳压就行!!
回复
6楼
谢谢各位!!我明白了.
回复
7楼
稳压泵扬程怎么确定?开泵和停泵压力如何?
回复
8楼
稳压泵扬程确定的防范在设计手册第二册(第二版)p101有详细的计算说明
回复