自动灭火设施喷放时间汇总
百年树人1985
2022年08月22日 11:00:53
只看楼主

系统类别 场所或要求 持续时间 自动喷水灭火系统 仓库 持续喷水时间不应小于2h  防火分隔水幕 持续喷水时间不应小于系统设置部位的耐火极限要求。 局部应用系统 持续喷水时间不应低于0.5h。 除另有规定外 自动喷水灭火系统的持续喷水时间应按火灾延续时间不小于1h确定。

系统类别

场所或要求

持续时间

自动喷水灭火系统

仓库

持续喷水时间不应小于2h 

防火分隔水幕

持续喷水时间不应小于系统设置部位的耐火极限要求。

局部应用系统

持续喷水时间不应低于0.5h。

除另有规定外

自动喷水灭火系统的持续喷水时间应按火灾延续时间不小于1h确定。

七氟丙烷灭火系统

在通讯机房和电子计算机房等防护区

设计喷放时间不应大于8s

在其它防护区

设计喷放时间不应大于10s

IG541混合气体灭火系统

当IG541混合气体灭火剂喷放至设计用量的95%时

其喷放时间不应大于60s,且不应小于48s

热气溶胶预制灭火系统

在通讯机房、电子计算机房等防护区

灭火剂喷放时间不应大于90s,喷口温度不应大于150℃。

在其他防护区

喷放时间不应大于120s,喷口温度不应大于180℃。

二氧化碳灭火系统

全淹没灭火系统

二氧化碳的喷放时间不应大于1min。当扑救固体深位火灾时,喷放时间不应大于7min,并应在前2min内使二氧化碳的浓度达到30%。

局部应用灭火系统

二氧化碳喷射时间不应小于0.5min。对于燃点温度低于沸点温度的液体和可熔化固体的火灾,二氧化碳的喷射时间不应小于1.5min。

储罐区低倍数泡沫灭火系统

储罐直径≤10m

泡沫混合液连续供给时间10min

10m<储罐直径≤30m

泡沫混合液连续供给时间20min

30m<储罐直径

泡沫混合液连续供给时间30min

高倍数泡沫全淹没系统

用于扑救A类火灾时

泡沫液和水的连续供给时间不应小于25min;

当用于扑救B类火灾时

泡沫液和水的连续供给时间不应小于15min。

干粉灭火系统

全淹没灭火系统

干粉喷射时间不应大于30s。

局部应用灭火系统

室内干粉喷射时间不应小于30s;

室外或有复燃危险的室内的干粉喷射时间不应小于60s。

水喷雾灭火系统

固体物质火灾、输送机皮带

1h

电气火灾

0.4 h

液体火灾

0.5h

水喷雾防护冷却系统

直径不大于20米的固定顶储罐

4h

直径大于20米的甲B、乙、丙类液体固定顶储罐

6h

液化烃或类似液体储罐

甲、乙类液体及可燃气体生产、输送、装卸设施

液化石油气灌瓶间、瓶库

细水雾灭火系统

保护电子信息系统机房、配电室等电子、电气设备间,图书库、资料库、档案库,文物库,电缆隧道和电缆夹层等场所

系统的设计持续喷雾时间不应小于30min

保护油浸变压器室、涡轮机房、柴油发电机房、液压站、润滑油站、燃油锅炉房等含有可燃液体的机械设备间

系统的设计持续喷雾时间不应小于20min

扑救厨房内烹饪设备及其排烟罩和排烟管道部位的火灾

系统的设计持续喷雾时间不应小于15s,设计冷却时间不应小于15min

对于瓶组系统

系统的设计持续喷雾时间可按其实体火灾模拟试验灭火时间的2倍确定,且不宜小于10min