我们从客户那里听到的更常见的问题之一是 ANSI/IEEE 标准规定的开关设备和断路器的间隙距离。我们的回答是标准并未规定这些产品中使用的所需间隙,至少不是以英寸或毫米为单位。开关设备和断路器的标准本质上是性能标准,而不是施工标准。   ?   在某些情况下,UL 要求某些最小距离,但这些通常不是设计中使用的净距的主要决定因素。

我们从客户那里听到的更常见的问题之一是 ANSI/IEEE 标准规定的开关设备和断路器的间隙距离。我们的回答是标准并未规定这些产品中使用的所需间隙,至少不是以英寸或毫米为单位。开关设备和断路器的标准本质上是性能标准,而不是施工标准。

 
?
 
在某些情况下,UL 要求某些最小距离,但这些通常不是设计中使用的净距的主要决定因素。
用户和规范者经常指出 ANSI/IEEE 变压器 (C57) 标准或国家电气安全规范(ANSI C2 或 NESC)中要求的距离,并争辩说这些距离也适用于开关设备和断路器。这通常是不正确的,因为应用程序完全不同。

以下是 C57 和 NESC 标准中的一些具有代表性的许可。各种标准没有以一致的方式列出间隙,无论是关于最大电压还是测量单位,也没有一致地列出冲击耐受电压能力 (BIL)。此表的目的是为了说明而不是为了精确。

这些文件中规定的间隙值是针对暴露在大气中的应用的不同相带电部件之间的外部间隙。

在开关设备和断路器中的应用,特别是内部使用的间隙是不同的。由于开关设备内带电导体的环境不包括暴露在雨、雪和类似条件下,因此间隙可以小于外部导体允许的间隙。

 
?


ANSI/IEEE 开关设备和断路器标准要求产品通过设计测试,包括工频耐压(60 秒)和耐冲击电压(1.2 x 50 μs 波形)测试,标准没有规定最小间隙。制造商可以自由选择适合产品设计和制造过程的值,实现特定介电性能所需的间隙是导体形状、附近结构产生的电场形状、绝缘的存在和数量以及其他因素的函数。由于这些因素会显著影响实现特定性能所需的间隙距离,因此标准由制造商决定用于满足标准中的性能要求的电极形状、表面光洁度、绝缘和间隙的组合。这里有一个与此讨论不同的地方,那就是设备有外部导体时。最常见的例子是带有屋顶衬套的断路器, 设备是户外金属包覆开关柜还是户外变电站型断路器,例如我们的FV7类型断路器。在这种情况下,我们确实达到或超过了 C57 或 NESC 标准中显示的间隙,因为外部部分暴露在雨、雪和其他环境因素中。


GE POWERVAC 开关柜的净距爬距要求如下:

可以看出,美标对户内中压金属封闭开关设备的爬距要求是非常低,一方面爬距与污秽等级相关,另一方面,美标绝缘材料的耐电痕指数要求非常高, 耐电痕试验–按照美标IEEE C37.20.2金属铠装开关柜标准6.2.7.2 耐电痕试验,试验结果应符合ASTM D2303 条件A情况下的要求,

  1.   额定最大电压为4.76 kV及以下的开关设备组件。材料厚度为6.4毫米(0.25英寸)的样本施加2500 V,电痕到达25毫米(1英寸)标记的时间电压≥20分钟。

  2. 额定最大电压为8.25 kV及更高的开关柜组件。材料厚度为6.4毫米(0.25英寸)的样本施加电压2500V,电痕到达25毫米(1英寸)标记的时间≥300分钟。


因此户内使用,无需过大的爬距,对于15kV裸铜排支撑的爬距仅需178mm,爬电比距12mm/kV,就可以满足应用要求,而且开关柜用了50/60年,还照常使用。