新增一面10kV出线柜,但因为配电室内空间不足,需要在另一间设备室内放置电柜,应如何与原母排连接? 补充说明:柜子与原高压柜摆放位置直线距离约10米,中间隔墙。 麻烦大家赐教
新增一面10kV出线柜,但因为配电室内空间不足,需要在另一间设备室内放置电柜,应如何与原母排连接?
补充说明:柜子与原高压柜摆放位置直线距离约10米,中间隔墙。
麻烦大家赐教
要看什么类型的母排连接,是敞开还是密闭的,什么场合用,才能决定选型,最后才能决定具体尺寸,不同场合,不同连接方式,不同材料尺寸,再者有相应规范规定的,当然也不能随心所欲的想装什么样就装什么样的了
现在因为空间紧,只能采用同规格母排不然就要增加断路器保护;建议增加同规格母排或母线槽接至另外一间设备室;另外接地保护需相应连接至该配电室。
相关推荐