新增10kV开关柜母排连接问题
天天学习
2022年08月19日 00:31:22
只看楼主

新增一面10kV出线柜,但因为配电室内空间不足,需要在另一间设备室内放置电柜,应如何与原母排连接? 补充说明:柜子与原高压柜摆放位置直线距离约10米,中间隔墙。 麻烦大家赐教

新增一面10kV出线柜,但因为配电室内空间不足,需要在另一间设备室内放置电柜,应如何与原母排连接?

补充说明:柜子与原高压柜摆放位置直线距离约10米,中间隔墙。

麻烦大家赐教

免费打赏
张国鹏668
2022年08月19日 18:45:38
2楼

理论上讲,可以找合适位置的母线弯头换成母线三通,可以实现。

回复
水中央
2022年08月21日 21:32:35
3楼

要看什么类型的母排连接,是敞开还是密闭的,什么场合用,才能决定选型,最后才能决定具体尺寸,不同场合,不同连接方式,不同材料尺寸,再者有相应规范规定的,当然也不能随心所欲的想装什么样就装什么样的了

回复
songzx1985
2022年11月13日 08:33:50
4楼

可用密集型母线或对应载流量电缆连接。

回复
hanzhg54
2022年11月14日 11:21:11
5楼

距离10米,显然用铜排不现实了,用高压电缆连接是可行的办法。

回复
简单学习
2022年11月17日 15:39:32
6楼

为了成本,都用电缆了

回复
我不一样
2022年11月17日 16:49:00
7楼

距离10米,不建议用铜排连接,建议用母线槽连接,穿墙部位做好防火封堵。

回复
150sky
2022年12月08日 17:23:24
8楼

现在因为空间紧,只能采用同规格母排不然就要增加断路器保护;建议增加同规格母排或母线槽接至另外一间设备室;另外接地保护需相应连接至该配电室。

回复
郑杭
2022年12月21日 10:41:10
9楼

高压电缆吧

回复
成长1998
2023年02月06日 16:23:02
10楼

高压电缆的话最合适,,,,,

回复
tujunt10
2023年02月07日 13:08:29
11楼

高压电缆。