空调室外机的噪声分析
认真的暖通师傅
2022年08月18日 16:18:46
来自于中央空调
只看楼主

知识点:室外机 来源:制冷百家公众号,如有侵权,请联系删除 一、室外机机外铜管碰撞产生的噪音 室外机开机后出现声音较大的金属碰撞声,通常为室外机机内管道距离过近,压缩机运行后因振动较大使得铜管相互摩擦,导致室外机噪声大故障。 故障排除方法:调整室外机机内管道,使距离过近的铜管相互分开,在照缩机运行时不能相互摩擦或碰撞。 室外机机内管道常见故障有:四通阀的4根铜管相互摩擦、压缩机排气管或吸气管与压缩机摩擦、 冷凝器与外壳摩擦等。

知识点:室外机

来源:制冷百家公众号,如有侵权,请联系删除


一、室外机机外铜管碰撞产生的噪音


室外机开机后出现声音较大的金属碰撞声,通常为室外机机内管道距离过近,压缩机运行后因振动较大使得铜管相互摩擦,导致室外机噪声大故障。


故障排除方法:调整室外机机内管道,使距离过近的铜管相互分开,在照缩机运行时不能相互摩擦或碰撞。


室外机机内管道常见故障有:四通阀的4根铜管相互摩擦、压缩机排气管或吸气管与压缩机摩擦、 冷凝器与外壳摩擦等。


距离过近的铜管摩擦时间过长以后, 容易磨破铜管, 制冷系统的制冷剂全部泄漏,造成空调器不制冷故障。


图片


二、室外风机运行时噪声大


室外机在开机后或运行一段时间以后, 如果出现较大的金属摩擦声音,即使断开压缩机供电和取下室外风扇后故障依旧, 说明故障为室外风机异响。


故障排除方法:更换室外风机或更换室外风机轴承。


图片


三、室外机振动大


室外机在开机后或运行一段时间以后, 如果出现较大的声音, 并且室外机振动较大,故障通常为室外风扇叶片有裂纹或者断片。


故障排除方法:更换室外风扇(轴流风扇)。


图片


四、压缩机运行时噪声大


用户反映室外机噪声大, 如果上门检查时室外机无异常杂音, 只是压缩机声音较大, 可向用户解释说明, 一般不需要更换压缩机。


五、 室外墙壁薄


如果室外机运行后, 在室内的某一位置能听到较强的 嗡嗡” 声, 但在室外机附近无“嗡嗡” 声只有运行声音时,一般为室外机与墙壁共振而引起, 此种故障通常出现在室外机安装在阳台、 简易彩板房等墙壁较薄的位置,;


故障排除方法:移走室外机至墙壁较厚的位置。 通常出现在室外机安装在阳台、 简易彩板房等墙壁较薄的位置, 故障排除方法是移走室 外机至墙壁较厚的位置。


图片


六、室外机安装不符合要求


室外机支架距离一般要求和室外机固定孔距离相同, 如果支架距离过近,室外机则不能正常安装, 其中的 1 个螺钉孔不能安装, 容易引起室外机与支架共振、 出现噪声大的故障。


如果支架距离和室外机固定孔距离相同, 但少安装固定螺钉, 则室外机与支架同样容易引起共振、 出现噪声大的故障。


图片


推荐资料: 

日立室外机基础平剖面图CAD详图

https://ziliao.co188.com/d38341178.html 

各种空调的室内、室外机、风口图块

https://ziliao.co188.com/d62352086.html 

免费打赏

相关推荐

APP内打开