电缆桥架所用的跨接线
x_c_h122
x_c_h122 Lv.2
2008年03月28日 20:46:22
来自于继电保护
只看楼主

我工程上要用200*100的防火电缆桥架,当时与厂家谈合同,只说防火桥架用铜芯跨接线.我原想用4平方的铜编带,可是后来厂家说合同中没有要求用4平方的铜编带,说一般的PE线就是跨接线就可以了,后来我看国爱规范12.1.1第二条,只是说非镀锌电缆桥架间连接的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4平方.可是我还是不明白是用铜带还是PE线

我工程上要用200*100的防火电缆桥架,当时与厂家谈合同,只说防火桥架用铜芯跨接线.我原想用4平方的铜编带,可是后来厂家说合同中没有要求用4平方的铜编带,说一般的PE线就是跨接线就可以了,后来我看国爱规范12.1.1第二条,只是说非镀锌电缆桥架间连接的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4平方.可是我还是不明白是用铜带还是PE线
免费打赏
zwd0791
2008年03月28日 23:06:15
2楼
在标准图册D701-3《电缆桥架安装》第7页说明3.1条 铜芯导线或编织铜线最小允许截面应不小于4mm2.也就是说铜芯导线或编织铜线均可。
回复
hdh6709
2012年02月18日 09:57:26
3楼
我的记忆中也是4平方的!!我这里有个项目是16 的??晕
回复
lingxuct
2012年02月18日 13:37:34
4楼
有什么好“晕”的,16本来就大于4,符合规范要求的。

用16就有它的合理性,当桥架内电缆的接地电流需要用不小于16平方时,就必须要用16的!