砌体工程都有什么基础施工?
钢筋没有你嘴硬
2022年08月15日 11:28:34
来自于建筑施工
只看楼主

砌体基础必须采用水泥砂浆砌筑。 构造柱可不单独设置基础,但应伸入室外地面下500mm或锚入浅于500mm的基础圈梁内。 防潮层宜设置在室外散水顶面以上和室内地面以下的砌体内。 基础放大脚的撂底尺寸及收退方法必须符合设计要求。当设计无要求时,如一层一退,里外均应砌丁砖;如二层一退,第一层为条砖,第二层砌丁砖。   大放脚的转角处,应放七分头(一砖半后墙放三块,二砖墙放四块,以此类推)。

摄图网_401641679_wx_施工安全(企业商用).jpg
  基础标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭砌。当设计无要求时,搭接长度不应小于基础底部扩大部分的高度。

  砌块砌筑应做到横平竖直,砌体表面平整、清洁,砂浆饱满,灌缝密实。

  地基有软弱黏性土、液化土、新近填土或严重不均匀土层时,宜增设基础圈梁,当设计无要求时,其截面高度不应小于180mm,配筋不应少于4φ12.

 多孔砖砌体应上下错缝、内外搭砌,宜采用一顺一丁或梅花丁的砌筑形式。砖柱不得采用包心砌法。

 多孔砖砌体采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过500mm。

 多孔砖砌体采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过500mm。

 多孔砖砌体水平灰缝宽度可为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。

 卫生间等有防水要求的空心小砌块墙下应灌实一皮砖,或设置高200mm的混凝土带。

  底层室内地面以下或防潮层以下的空心小砌块砌体,应用C20混凝土灌实肆体的孔洞。

  1A415040  主体结构工程施工

  1A415041  混凝土结构工程施工

   混凝土结构具有许多优点,如:强度较高,钢筋和混凝土两种材料的强度都能充分利用;可模性好,适用面广;耐久性和耐火性较好,维护费用低;现浇混凝土结构的整体性好,延性好,适用于抗震抗爆结构,同时防振性和防辐射性能较好,适用于防护结构;易于就地取材等。由于适用于多种结构形式,所以混凝土结构在房屋建筑中得到广泛应用。

  混凝土结构的缺点:自重大,抗裂性较差,施工过程复杂,受环境影响大,施工工期较长。

  一、模板工程

   (一)模板工程概述

   模板工程包括模板和支架系统两大部分。模板质量的好坏,直接影响到混凝土成型的质量;支架系统的好坏,直接影响到其他施工的安全。

  (二)常见模板及其特性

   (1)胶合板模板:所用胶合板为高耐气候、耐水性的I类木胶合板或竹胶合板。优点是自重轻、板幅大、板面平整、施工安装方便简单等。

   (2)组合钢模板:主要由钢模板、连接体和支撑体三部分组成,优点是轻便灵活、拆装方便、通用性强、周转率高等;缺点是接缝多且严密性差,导致 混凝土成型后外观质量差。

  (3)钢框木(竹)胶合板模板:它是以热扎异形钢为钢框架,以覆面胶合板作板面,并加焊若干钢肋承托面板的一种组合式模板。与组合钢模板比,其特点为自重轻、用钢量少、面积大、模板拼缝少、维修方便等。

  (4)大模板:它由板面结构、支撑系统、操作平台和附件等组成,是现浇墙、壁结构施工的一种工具式模板。其特点是模板整体性好、抗震性强、无拼缝等;缺点是模板重量大,移动安装需起重机吊运。

  (5)组合铝合金模板:由铝合金带肋面板、端板、主次肋焊接而成,用于现浇混凝土结构施工的一种组合模板。其重量轻、拼缝好、周转快、成型误差小,利于早拆体系应用。但成本较高、强度比钢模板小、产品规格较少,应用还不太广泛。

  (6)早拆模板体系:在模板支架立柱的顶端,采用柱头的特殊构造装置来保证国家现行标准所规定的拆模原则前提下,达到尽早拆除部分模板的体系。优点是部分模板可早拆,加快周转,节约成本。

   (7)其他还有滑升模板、爬升模板、飞模、模壳模板、胎模及永久性压型钢板模板和各种配筋的混凝土薄板模板等。

  (三)模板工程设计的主要原则

   (1)实用性:模板要保证构件形状尺寸和相互位置的正确,且构造简单,支拆方便、表面平整、接缝严密不漏浆等。

   (2)安全性:要具有足够的强度、刚度和稳定性,保证施工中不变形、不破坏、不倒塌。

   (3)经济性:在确保工程质量、安全和工期的前提下,尽量减少一次性投入,增加模板周转,减少支拆用工,实现文明施工。

  (四)模板工程安装要点

  (1)模板及其支架的安装必须严格按照施工技术方案进行,其支架必须有足够的支承面积,底座必须有足够的承载力。模板的木杆、钢管、门架等支架立柱不得混用。

  (2)模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水润湿,但模板内不应有积水。

   (3)模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程的隔离剂。

   (4)浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净。

   (5)对清水混凝土工程及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板。

   (6)用作模板的地坪、胎模等应平整、光洁,不得产生影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓。

    (7)对跨度不小于4m 的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度应为跨度的1/1000~3/1000。

   (8)模板安装应与钢筋安装配合进行,梁柱节点的模板宜在钢筋安装后安装。

   (9)后浇带的模板及支架应独立设置。

 (五)模板的拆除

  (1)现浇混凝土结构模板及支架拆除时的混凝土强度,应符合设计要求。当无设计要求时,应符合下列要求:

  1)底模及支架拆除时的混凝土强度应符合表1A415041的规定。

           底模及支架拆除时的混凝土强度要求        表1A415041

构件类型
构件跨度(m)
达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率(%)

≤2
≥50
>2,≤8 ≥75
>8 ≥100
梁、拱、壳
≤8 ≥75
>8 ≥100
悬臂构件

≥100

 2)不承重的侧模板,包括梁、柱墙的侧模板,只要混凝土强度保证其表面、棱角不因拆模而受损坏,即可拆除。一般墙体大模板在常温条件下,混凝土强度达到1N/mm2即可拆除。

  (2)模板的拆除顺序:一般按后支先拆、先支后拆,先拆除非承重部分后拆除承重部分的拆模顺序进行。

  (3)快拆支架体系的支架立杆间距不应大于2m。拆模时应保留立杆并顶托支承楼板,拆模时的混凝土强度可取构件跨度为2m按表1A415041的规定确定。

推荐资料(点击文字跳转):

二层砌体结构别墅结构施工图(墙下条形基础)

砌体住宅结构设计施工图(单层+条形基础)

【上海】某五层砌体结构桩基础住宅结构设计施工图


知识点:砌体工程的基础施工、砌体工程


免费打赏

相关推荐

APP内打开