请问:当变电站直流电源发生直流接地时,是正接地危害大还是负接地危害大?为什么?
请问:当变电站直流电源发生直流接地时,是正接地危害大还是负接地危害大?为什么?
2楼
我感觉都一样
看发不成熟 还望大大们指教
回复
3楼
首先,直流系统一点接地并不影响直流系统的正常工作,但将使不接地极对地电压升高,长期运行易发展形成两点接地,造成短路。
1、正负极间两点接地短路,可使直流熔断器熔断。
2、分压回路两点接地短路,可能使继电器烧毁。
3、使控制回路部分失灵造成断路器误动、拒动。
也就是说,正负接地所造成的后果是一样的。上面三个后果你认为哪个严重?看直流系统接地的后果,不是看正负,而是看发生接地的位置。
回复
4楼
3楼说的有道理 学习了
回复
5楼
正极接地可能比较麻烦一些
因为跳闸回路中,负极都是接通的,正极靠常开接点断开,正极接地后,接点短路引起开关误跳合的概率更大些
回复
6楼
我认为5# 说的对 正极接地后 会造成开关误跳的情况
回复
7楼
首先,直流系统一点接地并不影响直流系统的正常工作,但将使不接地极对地电压升高,长期运行易发展形成两点接地,造成短路。
1、正负极间两点接地短路,可使直流熔断器熔断。
2、分压回路两点接地短路,可能使继电器烧毁。
3、使控制回路部分失灵造成断路器误动、拒动。
也就是说,正负接地所造成的后果是一样的。
:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
8楼
学习了,非常感谢