知识点:漏风量测试 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1)风管的严密性须满足设计及有关规程规范的要求: 国标(GB50243)中规定的风管单位面积允许漏风量(m3/h.m2) 系统类别工作压力 低压系统 中压系统 高压系统 100 2.11
知识点:漏风量测试
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1)风管的严密性须满足设计及有关规程规范的要求:
国标(GB50243)中规定的风管单位面积允许漏风量(m3/h.m2)
系统类别 工作压力 |
低压系统 |
中压系统 |
高压系统 |
100 |
2.11 |
||
200 |
3.31 |
||
300 |
4.30 |
||
400 |
5.19 |
||
500 |
6.00 |
2.00 |
|
600 |
2.25 |
||
800 |
2.71 |
||
1000 |
3.14 |
||
1200 |
3.53 |
||
1500 |
4.08 |
1.36 |
|
1800 |
1.53 |
||
2000 |
1.64 |
2)漏风量测试采用经国际权威机构检验合格的专用测量仪器。
3)本工程漏风量测试装置采用正压风管式(主要测试装置采用孔板作计量元件),装置由风机、连接风管、测压仪器(倾斜式微压计)、整流栅、节流器和标准孔板等组成,见下页图。
10D 5D
整流栅
节流器 倾斜式微压计
风机
正压风管式漏风量测试装置示意图
注:如采用变频调速风机则可免去节流器
推荐资料:
AF6900漏风量测试仪使用说明书
https://ziliao.co188.com/p63111175.html