地铁明挖结构侧墙膨润土防水毯施工要点有哪些? ①侧墙允许有少量的湿渍和点状渗漏。铺设时将膨润土防水毯有HDPE薄膜的一面朝向迎水面。 ②铺设防水毯时,先铺设阴阳角部位的防水毯加强层,然后铺设大面的防水毯。防水毯的搭接宽度不小于10cm,接缝处用水泥钉和垫片固定,并用膨润土防水浆封闭。 ③由于膨润土防水毯具有耐穿刺、自愈合的功能,采用水泥钉和垫片穿孔挂设。侧墙防水毯应连续设至底板防水板平面不小于30cm、钉间距50cm,梅花形布置,接缝部位钉间距加密至30cm.
地铁明挖结构侧墙膨润土防水毯施工要点有哪些?
①侧墙允许有少量的湿渍和点状渗漏。④墙面施工缝处预留不小于50cm的甩头,甩头用30cm宽的白铁皮或LDPE塑料板保护,以防止杂物进入甩头背后和施工对甩头的扰动、破坏,并用膨润土防水浆收边。
⑤膨润土防水毯挂设后,及时绑扎钢筋并浇注混凝土。浇注混凝土前要先检查防水层是否受损,受损部位先用膨润土防水浆封闭,再用同质防水毯覆盖修补,补钉应大于破损部位30cm,每个补钉四角用4个钉子和四个垫片固定,补钉接缝用膨润土防水浆封闭。
⑥为防止防水毯的早期水化,雨季施工时应在铺设完毕的防水毯表面及时覆盖塑料薄膜临时保护。
⑦墙面防水毯铺设高度应超过顶板面不少于50cm.
地铁明挖结构底板膨润土防水板的铺贴要点有哪些?
①膨润土垫板的织布面要向着结构物的表面。
②膨润土垫板施工后,施工人员一定要注意防止防水层的损伤。
③在进行下道工序之前要检查膨润土是否流失,在损伤的部位要用密封剂或膨润土粉末进行补修。
④为了防止底板膨润土防水板因为排水和雨水而发生的早期水化,及时施做豆石混凝土保护层。
⑤墙面的施工缝处,膨润土防水板从施工缝开始向上卷起20cm后再浇筑地面混凝土。
⑥为了搭界部位的补强,可以使用膨润土粉末或膨润土密封剂。
注意:如果担心膨润土垫板长期暴露在外,为了避免雨天被雨淋,可以用P.E胶带盖住,在浇筑混凝土时再去掉。
地铁明挖结构防水基面处理要点有哪些?
①检查底板垫层混凝土和围护桩表面是否有线状流水现象,如有必须进行堵漏处理。
②凿除围护桩表面突出物,桩间挂网喷射混凝土的平整度符合D/L≤1/6(D为相邻两凹凸面间的深度,L为相邻凹凸面间的距离);并保证垫层平整,平整度用靠尺检查,最大空隙不得超过5mm,且每米长度内不允许多于1处,并要求平缓变化。
③所有阴阳角部位用水泥砂浆做成R=5cm的圆角或50mm×50mm倒角。
④基面有裂缝的部位凿成V型槽,用水泥砂浆填充。
地铁明挖结构防水施工准备有哪些?
①认真熟悉防水设计图纸和膨润土材料防水工程施工细则和质量检验与评定标准。
②根据设计图纸和施工细则及检验评定标准编制膨润土防水毯施工方案。
③对施工人员进行技术培训和安全教育。
④对防水材料进行进场检查验收,检查其尺寸、外观质量,要求材料供应商提供出厂合格证、进口材料商检合格证及检测合格报告,并进行送检复试,确认合格后方可使用。
⑤清理好施工现场,不得有杂物、明流水和积水。
地铁明挖结构PU涂料防水层施工要点有哪些?
①用刷子或滚刷涂刷,涂料使用前搅拌均匀;
②涂刷前,顶板表面充分干燥,彻底去除表面的水分、油分、尘土等污染物质,顶板不平或细微裂缝用腻子抹平;
③初涂时先在顶板上涂一遍底漆,充分干燥后再涂PU涂料,以使防水层与顶板更好的粘着;
④涂料分层涂刷,必须保证均匀,初涂完全干后才能进行下一次涂刷,直至厚度达到要求。
PU涂料施工时需注意以下几点:
①被涂面要充分干燥才可涂刷,涂料要搅拌均匀才可使用;
②混合后的涂料要在可使用时间内全部使用完;
③必要时可用稀释剂,在不超过5%的范围内稀释;
④涂刷适宜温度:5~35℃,相对湿度:85%以下;避免在湿气太重的季节施工;
⑤涂刷时要注意涂料切勿触及眼睛或皮肤,并注意保持通风;
⑥储存时,置于无火焰接近的冷暗场所。