原则上与核安全有关的钢筋混凝土不允许出现裂缝,尤其是反应堆厂房底板、安全壳筒身及穹顶、汽轮机厂房蜗壳泵等重要部位严禁产生裂缝,其他部位应尽可能控制裂缝的产生。但是由于各种原因不可避免的产生各种裂缝,为了明确当混凝土出现裂缝时如何判别其是否有害、无害?为此,福清核电各单位(业主、监理、工程公司、施工单位)经过认真研讨,确定了混凝土裂缝判别标准: 1、无害裂缝: δf≤0.3mm 深度h≤0.5H
原则上与核安全有关的钢筋混凝土不允许出现裂缝,尤其是反应堆厂房底板、安全壳筒身及穹顶、汽轮机厂房蜗壳泵等重要部位严禁产生裂缝,其他部位应尽可能控制裂缝的产生。但是由于各种原因不可避免的产生各种裂缝,为了明确当混凝土出现裂缝时如何判别其是否有害、无害?为此,福清核电各单位(业主、监理、工程公司、施工单位)经过认真研讨,确定了混凝土裂缝判别标准:
1、无害裂缝:
δf≤0.3mm 深度h≤0.5H
δf≤0.2mm 贯穿(自愈性)
1.0mm≥δf>0.3mm L≤0.1B
2、有害裂缝(满足下列条件之一):
δf>0.3mm 纵深裂缝、 h>0.5H;
δf>0.2mm 贯穿全截面;裂缝影响使用功能(有渗透、透气、透射线等要求,且满足其中之一即可);
δf>0.3mm 非贯穿,可能引起钢筋锈蚀裂缝;降低结构承载力的裂缝。
3、各符号的含义:
Δf——裂缝宽度 L——裂缝长度
h——裂缝深度 H——裂缝深度
B——沿裂缝长方向的结构宽度,如浇筑后的沉缩(塑性裂缝)