运转调试要求
认真的暖通师傅
2022年08月10日 10:31:52
来自于通风排烟
只看楼主

知识点:运转调试 来源:网络,如有侵权,请联系删除 调试前准备工工作 1、保压实验要按照说明书上要求严格执行,R22冷媒系统保压最大压力是28KG,R410A冷媒系统保压最大压力是41KG,时间是24小时。 2、在试压前将系统的气管和液管连接起来,以保证气管和液管同时加压进而不会损伤电子节流部件。 3、系统打压结束后开始将氮气放掉,连接真空泵排出空气在达到厂家规定的条件后,按照液管管径和长度使用电子秤定量追加冷媒。


知识点:运转调试

来源:网络,如有侵权,请联系删除


调试前准备工工作

1、保压实验要按照说明书上要求严格执行,R22冷媒系统保压最大压力是28KG,R410A冷媒系统保压最大压力是41KG,时间是24小时。

2、在试压前将系统的气管和液管连接起来,以保证气管和液管同时加压进而不会损伤电子节流部件。

3、系统打压结束后开始将氮气放掉,连接真空泵排出空气在达到厂家规定的条件后,按照液管管径和长度使用电子秤定量追加冷媒。

4、冷媒要使用厂家规定的型号、品牌在液管侧维修口追加。

运转调试要求

1、确认室内外机组能正常运行,依次运行室内机,确认相应室外机组能进行运转。

2、确认室内机是否吹出冷风(或热风)

3、调节控制器的风量和风向按钮,检查室内机组是否动作。

4、室内机在运行20 分钟以后记录运行数据,包括送、回风口的温度,压缩机的吸、排气温度,压缩机的电流、电压,系统冷媒的压力。