求不同功能房间的人员密度
zhaolony
zhaolony Lv.2
2008年03月28日 15:20:45
来自于中央空调
只看楼主

求不同功能房间的人员密度

求不同功能房间的人员密度
免费打赏
mike700
2008年03月29日 08:47:16
2楼
旅馆:0.1-0.15人/m2
商店营业厅( 首层):1-1.2人/m2

商店营业厅( 其他层):0.5-0.8人/m2
餐厅:0.5-1.0人/m2
办公室:0.1-0.23人/m2
会议室:0.4-0.5人/m2
回复
kidd37
2008年03月30日 16:37:43
3楼
大城市商场:0.7-1.2人/m2
中小城市商场:0.2-0.7人/m2
餐厅:0.5-1.2人/m2
大办公室:0.14人/m2
个人小办公室:14-18m2 /人
人员比较密集的会议室:0.3-0.6人/m2
旅馆:0.1-0.15人/m2

回复
xuyongcai0582
2008年03月31日 10:10:21
4楼
楼上的能否再说清除些?
回复
wangchun0706
2008年04月12日 17:00:53
5楼
各位前辈,你能不能详细点讲!
回复
blackeye
2008年04月12日 18:04:03
6楼
人员密度一直是让新手困扰的一个问题,因为规范上无规定、各种设计手册上的数据千差万别。我看到2、3楼的数据,也想讲几句,以免片面的数据害人。

1)一个屋里有多少人,首先可以问建设方、业主。有的房间坐多少人,建设方就是明确的,比如政府机关办公楼,每个科室几个人,都是固定的。其次,有的房间有固定座位,人数也是定死的,比如有的报告厅、剧场就指明按多少个座位设计。第三,遇上旅馆客房,如果是双人间,那就是两个人,犯不着再拿面积乘以0.1-0.15。第四,遇上餐厅包房,完全可以根据经验,一个刚好可以摆常规大圆桌的包房,肯定就是坐10人左右,也用不着拿面积去乘0.5-1.2。

2)当然了,更多的项目不可能事先了解有多少人,比如商场,就是不可预测的。这就要靠经验了。这需要设计师平常在生活中有意识的对各种场合的人数进行观察和记录,获取第一手资料,然后你会发现手册上推荐的人员密度有时很离谱。譬如说3楼说餐厅是0.5-1.2人/m2,事实上,很多高档西餐厅座位非常宽松,很可能低于0.3;中餐厅则类型众多,宽松和拥挤的都有,但一般绝不会有1.2那么高,大概只有快餐厅、廉价的美食城会那样拥挤。

3)2、3楼说大型商场首层取0.7-1.2人/m2,这也显然是一个过时的数据,是建立在早期暖通规范对人均新风量可以取8.5m3/h的基础上的数据。目前的暖通规范和公共建筑节能设计标准都指出商场的新风量指标不应小于20,假如设计师还按那么高的人员密度来计算新风量,恐怕就选不出合适的空调机了。
回复
wangshuo19841022
2008年05月09日 08:55:24
7楼
6楼说的有道理,同意
回复
dickwise
2008年07月29日 08:12:35
8楼
顶六楼!人员密度真是靠的是经验哦~~~
回复
wangdaoqingkkk
2008年12月18日 15:38:26
9楼
说的太好了,佩服,我说在规范上怎么查不到。。。
回复
qiununutra
2011年06月08日 14:54:20
10楼
六楼好厉害,学习学习
回复
atccctv
2017年01月02日 21:21:23
11楼
blackeye 发表于 2008-4-12 18:04 人员密度一直是让新手困扰的一个问题,因为规范上无规定、各种设计手册上的数据千差万别。我看到2、3楼的数 …请教一下,关于人员密度,有的规范或手册给出了指标,比如有桌会议室1.8,但在工程设计中,我看有的人指标很奇怪,如一个会议室按指标算,人员可达80多号人,他却在图上指定是50人的会议室,请问这种设计方法对吗,能被审查认同吗?
回复

相关推荐