一、盆式橡胶支座的支座位移的超限 位移的超限主要是支座本身质量较差导致的结果。即指盆式橡胶支座的聚四氟乙烯板产生侧向滑移,移出了不锈钢板面的范围内,导致盆式橡胶支座位移超限。 二、盆式橡胶支座的钢盆锈蚀 这种病害的主要为钢盆的外表保护涂层地脱落,导致钢盆因为缺少保护而发生锈蚀的现象。 三、聚四氟乙烯板的磨损严重 盆式橡胶支座的重要组成部分,不锈钢滑板和聚四氟乙烯板之间的滑动磨损,磨损严重会给盆式橡胶支座的使用寿命造成直接的影响。通常是按照聚四氟乙烯板的外露高度来判断它的磨损情况,从而应用更换支座或者是维修等处理方式。
一、盆式橡胶支座的支座位移的超限
位移的超限主要是支座本身质量较差导致的结果。即指盆式橡胶支座的聚四氟乙烯板产生侧向滑移,移出了不锈钢板面的范围内,导致盆式橡胶支座位移超限。
二、盆式橡胶支座的钢盆锈蚀
这种病害的主要为钢盆的外表保护涂层地脱落,导致钢盆因为缺少保护而发生锈蚀的现象。
三、聚四氟乙烯板的磨损严重
盆式橡胶支座的重要组成部分,不锈钢滑板和聚四氟乙烯板之间的滑动磨损,磨损严重会给盆式橡胶支座的使用寿命造成直接的影响。通常是按照聚四氟乙烯板的外露高度来判断它的磨损情况,从而应用更换支座或者是维修等处理方式。
四、钢件的裂纹、变形和脱焊等病害
集中在下支座板的盆式橡胶支座钢件,表面出现裂纹为钢件的主要裂纹。钢件的变形主要是因为盆式橡胶支座盆底钢板支座反力的作用,导致表面翘起。钢件的脱焊主要是盆式橡胶支座钢板与盆底之间焊缝脱落的情况,因为钢盆环与盆式橡胶支座盆底之间的焊缝有承接剪应力的作用,导致盆式橡胶支座发生脱焊病害,严重影响着桥梁结构的使用安全。
盆座橡胶支座检测要点
1、拉伸性能(拉伸强度、断裂伸长率等)、弯曲性能(弯曲强度等)、压缩性能(永久变形率等)、耐撕裂性能、剪切性能(穿孔剪切、层间剪切、冲压式剪切)、硬度、耐疲劳性能、摩擦和磨耗性能(摩擦系数、磨耗)、蠕变性能(拉伸、弯曲、压缩)、动态力学性能(自动衰减振动、强迫振动共振、强迫振动非共振);
2、橡胶燃烧性能 主要包括:垂直燃烧、水平燃烧、涂覆织物燃烧性能、氧指数;
3、橡胶耐候性(老化、温度冲击、耐油等);
4、高低温温度快速变化实验、高低温恒定湿热试验、温度冲击试验、盐雾腐蚀实验、紫外光耐候实验、氙灯耐气候试验、臭氧老化试验、二氧化硫/硫化氢试验、箱式淋雨实验、霉菌交变试验、沙尘实验、高温、高压应力腐蚀试验机、耐介质(水、各有机溶剂、油);
5、橡胶粘结性能测试硫化橡胶与金属粘结拉伸剪切强度、剥离强度、扯离强度、硫化橡胶与单根钢丝粘合强度、硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度生胶、未硫化橡胶测试门尼粘度、威廉士可塑度、华莱士可塑度、含胶量、灰分、挥发分等测试;
6、其他理化性能:硬度、密度、介电常数、导热率、蒸汽透过速率、溶胀指数和橡胶化学金属、硫以及聚合物检测。
盆式橡胶支座后期维护要点
盆式橡胶支座投入运营后,在使用期间每隔一年定期进行一次下列内容的养护检查:
1、检查盆式支座防护罩的橡胶围板是否老化或破损,必要时应及时更换。
2、检查盆式支座锚栓有无剪断,支座位移是否正常。
3、检查盆式支座转动状况,是否发生异常转角。
4、检查聚四氟乙烯滑板有无露出及磨损状况。
5、清楚盆式支座周围的杂物及积尘,并用棉纱擦净不锈钢表面的灰尘。
6、检查盆式支座锚栓锈蚀状况,松动一次,清洁涂油。然后紧固。
7、检查盆式支座涂装状况,若涂装表面防锈漆脱落,则进行涂刷防护。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
JPZ系列新型盆式橡胶支座通用图42张
https://ziliao.co188.com/d62752262.html
知识点:盆座橡胶支座