风机盘管机组简称风机盘管,通俗的解释风机+盘管(表冷器)。它是由小型风机、电动机和盘管(空气换热器)等组成的空调系统末端装置之一。盘管管内流过冷冻水或热水时与管外空气换热,使空气被冷却,除湿或加热来调节室内的空气参数。 风机盘管机构图 风机盘管代号含义(YORK) 说明:不同品牌有不同的代号解释,但基本意思相近。



风机盘管机组简称风机盘管,通俗的解释风机+盘管(表冷器)。它是由小型风机、电动机和盘管(空气换热器)等组成的空调系统末端装置之一。盘管管内流过冷冻水或热水时与管外空气换热,使空气被冷却,除湿或加热来调节室内的空气参数。

风机盘管机构图

风机盘管代号含义(YORK)
说明:不同品牌有不同的代号解释,但基本意思相近。

下面聊聊风机盘管选型和安装注意事项:

一、风机盘管(水机)选型


1、水机盘管选型除了制冷量、制热量、风量、功率、机外静压、噪声、尺寸等常规参数外,还要看表冷器内排管数,一般水机盘管有2排管、3排管、4排管(3排制冷盘管+1排制热盘管,四管制系统)。


这里所讲的几排管,有些朋友会问了,几排管有什么作用呢?

黑格尔说“存在即合理”。

1).排管铜管数量少 ,换热效率相对低,供冷量小,房屋温度变化慢;风阻小,送风量大;送风温差小,除湿量小;

热湿负荷相对小的北方地区,建议选择2排管;中部和南部热湿负荷相对大,建议选择3排管或3+1排管。

2).排管铜管数量多 ,换热效率相对高,供冷量大,房屋温度变化快;风阻大,送风量较小;送风温差大,除湿量大。

夏天想要降温快,冬季想要升温快,就选择 3 排管;对冷热要求不高,那无所谓2排3排,但成本上有区别,3排管高于2排管。 对于成本要求控制严格的项目,这里是一个需要注意的地方。

2、 另外,风机盘管选型还要注意是否需要带回风箱。回风箱是什么呢?对于明装风机盘管来说,回风箱不存在讨论意义;但对于卧式安装风机盘,这里机电安装分享平台需要多说两句,先看看下面图片。

带回风箱风机盘管


回风箱(早期回风箱需要施工单位制作)



不带回风箱风机盘管


回风箱----顾名思义,它的主要功能是回风,连接回风管与回风口的集气箱。
那什么地方需要回风箱,什么地方又不需要呢?其实这个问题本身就是一个哲学问题,如果客户或业主对空气品质、节能性能要求较高,这里就值得继续深入探讨;若客户无所谓,问题就可以到此为止了。考虑到本公众号是一个学习、交流、探讨的平台,我们假设客户或业主要求比较高,那么我们继续这个话题。
  风机盘管吊顶暗装(左)和明装(右)

左图吊顶回风、右图回风箱回风

风机盘管吊顶内安装,若选择了无回风箱的风机盘管,大家试想,是不是当风机盘管回风口吸入的空气来自两方面,1是吊顶下室内的空气,2是吊顶内的空气,也就是说当夏季制冷时,吸入室内的冷空气与吊顶内的空气进行热交换后再由出风口吹入室内,长时间下去吊顶内的空气温度与室内空气问题基本上说一样了(反之制热性质一样 ),这样很不利于节能,这是其一。

其二,吊顶内的长久不打扫,灰尘肯定是有的,再加上吸入 室内的(当然回风口有过滤网)有灰尘空气,这些灰尘在风盘风机的带动下,经风盘出风口送入室内,这样室内空气造成了污染。同时灰尘也影响了表冷器的散冷(热)效果;还有可能,时间长久造成电机或回风电机蜗壳的使用寿命。

其三,吊顶内,若管道穿越厨房、卫生间等墙体封堵不严,也可能造成室内空气出现异味。

最后一点就是成本了,这里不必多说 ,当然,是否选择还要看现场吊顶的空间尺寸  


3、风机盘管分左式L和右式R,采购时务必引起重视。


二、安装需要 注意 事项
这里仅就施工经验聊几句,具体安装方法,各位翻翻下面规范,

《01K403 风机盘管安装》


1、风机盘管安装前需要做的试验,前面内容已经聊过,大家可以去本平台前面的内容翻翻。

2、电动两通阀 个人建议 不安装或者增加旁通;



风机盘管暗装图


3、风机盘管吊装,尽可能使用角码固定设备;
4、配合精装修时,侧送风口尺寸严禁小于120mm,避免窝风,影响使用功能;
5、高度大于3m下送风,尽量选择高静压50pa风盘且风口选择双层百叶;
6、送、回风口的中心距不宜小于1.5m;

7、凝结水尽可能单独排放,若排放到室内排水立管,必须设置防臭措施。

8、目前封盘厚度基本200mm、233mm、250mm,对于配合精装修时提前做好采购要求。


三、电气接线


YORK水机风盘接线图


线型:水机BV1.0*6

           氟机屏蔽线0.75*2



相关推荐

APP内打开