风机盘管机组简称风机盘管,通俗的解释风机+盘管(表冷器)。它是由小型风机、电动机和盘管(空气换热器)等组成的空调系统末端装置之一。盘管管内流过冷冻水或热水时与管外空气换热,使空气被冷却,除湿或加热来调节室内的空气参数。 风机盘管机构图 风机盘管代号含义(YORK) 说明:不同品牌有不同的代号解释,但基本意思相近。
下面聊聊风机盘管选型和安装注意事项:
一、风机盘管(水机)选型
1、水机盘管选型除了制冷量、制热量、风量、功率、机外静压、噪声、尺寸等常规参数外,还要看表冷器内排管数,一般水机盘管有2排管、3排管、4排管(3排制冷盘管+1排制热盘管,四管制系统)。
黑格尔说“存在即合理”。
1).排管铜管数量少 ,换热效率相对低,供冷量小,房屋温度变化慢;风阻小,送风量大;送风温差小,除湿量小;
2).排管铜管数量多 ,换热效率相对高,供冷量大,房屋温度变化快;风阻大,送风量较小;送风温差大,除湿量大。
带回风箱风机盘管
回风箱(早期回风箱需要施工单位制作)
不带回风箱风机盘管
其二,吊顶内的长久不打扫,灰尘肯定是有的,再加上吸入 室内的(当然回风口有过滤网)有灰尘空气,这些灰尘在风盘风机的带动下,经风盘出风口送入室内,这样室内空气造成了污染。同时灰尘也影响了表冷器的散冷(热)效果;还有可能,时间长久造成电机或回风电机蜗壳的使用寿命。
其三,吊顶内,若管道穿越厨房、卫生间等墙体封堵不严,也可能造成室内空气出现异味。
最后一点就是成本了,这里不必多说 ,当然,是否选择还要看现场吊顶的空间尺寸
《01K403 风机盘管安装》
1、风机盘管安装前需要做的试验,前面内容已经聊过,大家可以去本平台前面的内容翻翻。
2、电动两通阀 个人建议 不安装或者增加旁通;
风机盘管暗装图
7、凝结水尽可能单独排放,若排放到室内排水立管,必须设置防臭措施。
8、目前封盘厚度基本200mm、233mm、250mm,对于配合精装修时提前做好采购要求。
三、电气接线
YORK水机风盘接线图
线型:水机BV1.0*6
氟机屏蔽线0.75*2