高低压断路器的电流,时间整定
yijikui
yijikui Lv.3
2005年02月18日 11:32:46
来自于断路器
只看楼主

请教各位师傅:高低压断路器的电流与时间的整定应怎样选择?

请教各位师傅:高低压断路器的电流与时间的整定应怎样选择?
免费打赏
nlb
2005年02月19日 09:04:55
2楼
这个题目不是几句话能说清的。
建议楼主先看看书,并且本坛也有很多这方面的帖子,楼主先翻翻看,然后提出具体问题。
回复
大鼻山
2005年02月19日 13:55:46
3楼
我简单说说低压断路器:
变压器主开关取框架开关,长延时(9~15秒)+短延时(0.2~0.4秒),瞬动为OFF;
配电开关取B(或A)类断路器,长延+短延(有配合要求时)+瞬动;

设备取A类断路器,最末级取长延+瞬动

以上只是常规方案,非一成不变。
回复
大鼻山
2005年02月19日 13:57:17
4楼
长延倍数取1.05;
短延取3~8倍不等;
瞬动为5~12倍。
回复
delinl
2005年02月19日 14:07:18
5楼
本人觉得这个题目本身就可以出本书。
回复
yijikui
2005年02月20日 21:29:55
6楼
谢谢各位的指点,在此特别要谢谢大鼻山师傅!!!
回复
lixt8848
2005年02月20日 22:22:21
7楼
长延倍数取1.05;
短延取3~8倍不等;
瞬动为5~12倍。

大鼻山前辈真是不错。希望以后多指教
回复
leizhiqi22
2006年01月19日 11:18:14
8楼
大鼻什么都懂
什么时候我也能这样 :)
回复
wind65
2006年01月19日 13:16:20
9楼


请解释一下变压器主开关瞬动为什么为OFF?谢谢!!!
回复
han2003
2006年01月19日 13:21:28
10楼



上下级选择性配合问题
回复
lhc199725
2006年01月19日 15:43:49
11楼