请教各位师傅:高低压断路器的电流与时间的整定应怎样选择?
请教各位师傅:高低压断路器的电流与时间的整定应怎样选择?
2楼
这个题目不是几句话能说清的。
建议楼主先看看书,并且本坛也有很多这方面的帖子,楼主先翻翻看,然后提出具体问题。
回复
3楼
我简单说说低压断路器:
变压器主开关取框架开关,长延时(9~15秒)+短延时(0.2~0.4秒),瞬动为OFF;
配电开关取B(或A)类断路器,长延+短延(有配合要求时)+瞬动;
设备取A类断路器,最末级取长延+瞬动
以上只是常规方案,非一成不变。
回复
4楼
长延倍数取1.05;
短延取3~8倍不等;
瞬动为5~12倍。
回复
5楼
本人觉得这个题目本身就可以出本书。
回复
6楼
谢谢各位的指点,在此特别要谢谢大鼻山师傅!!!
回复
7楼
长延倍数取1.05;
短延取3~8倍不等;
瞬动为5~12倍。
大鼻山前辈真是不错。希望以后多指教
回复
8楼
大鼻什么都懂
什么时候我也能这样 :)
回复
9楼
请解释一下变压器主开关瞬动为什么为OFF?谢谢!!!
回复
10楼
上下级选择性配合问题
回复
11楼
回复