机械防烟的设置要求
时光隧道123
2022年08月03日 17:34:39
来自于通风排烟
只看楼主

知识点:机械防烟设计 来源:网络,如有侵权,请联系删除 机械防烟的设置要求如下: 1、下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施: 1)不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室。 2)采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。 3)封闭避难层(间)。 2、高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯间前室的机械加压送风量应由计算确定,或按规范规定确定。当计算值和规范不一致时,应按两者中较大值确定。

知识点:机械防烟设计

来源:网络,如有侵权,请联系删除

机械防烟的设置要求如下:

1、下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施:

1)不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室。

2)采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。

3)封闭避难层(间)。

2、高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯间前室的机械加压送风量应由计算确定,或按规范规定确定。当计算值和规范不一致时,应按两者中较大值确定。

3、层数超过三十二层的高层建筑,其送风系统及送风量应分段设计。

4、剪刀楼梯间可合用一个风道,其风量应按二个楼梯间风量计算,送风口应分别设置。

5、封闭避难层(间)的机械加压送风量应按避难层净面积每平方米不小于30m3/h计算。

6、机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,宜分别独立设置送风系统,当必须共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。

7、机械加压送风机的全压,除计算最不利环管道压头损失外,尚应有余压。其余压值应符合下列要求:

1)防烟楼梯间为40Pa至50Pa。

2)前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25Pa至30Pa。

8、楼梯间宜每隔二至三层设一个加压送风口;前室的加压送风口应每层设一个。

9、机械加压送风机可采用轴流风机或中、低压离心风机,风机位置应根据供电条件、风量分配均衡、新风入口不受火、烟威胁等因素确定。

推荐资料:

机械加压送风防烟系统简介

https://ziliao.co188.com/p63263000.html 

高层住宅楼采暖通风防烟平面设计施工图

https://ziliao.co188.com/d62608845.html 

相关推荐

APP内打开